第1个回答 2020-01-06
变频器瞬间报警f003(欠压)
,
多数为电源不稳定或进线端电源谐波干扰造成,首先要检查电源电压是否稳定,如果不稳定,那就需要采取电压稳定措施,如果是谐波造成的,可以加个进线滤波器,或者是进线电抗器来对谐波进行抑制;还有一种可能性,变频器就是变频器的硬件故障,比方说电压检测回路故障。
第2个回答 2009-05-10
是欠电压报警
建议你先检查下线路的问题,是否缺相,有否对地短路,电压是否够。
另外如果线路没问题,运行中出现报警,可能是电源受到污染,例如工厂附近有没有大功率晶闸设备运行。
第3个回答 2009-05-12
欠电压脱扣报警!
第4个回答 2009-05-10
量一下直流母线电压,查看r0026看看是否与实际测量值相近,如果差的太多或为0那么检测回路故障,返厂维修。