后张法预应力箱梁预制和预应力束张拉过程中需要注意的问题

现在负责一处箱梁预制场!大体上知道箱梁预制时该控制哪些些问题,但可能还有某些细节性问题没注意到,请高手们给我上上课,补充一下这方面的知识...
还有后期预应力束张拉时应该注意的问题!

模板:1模板不要有变形,尤其是工厂化生产。2每一次使用前要清洁干净,重新喷脱模漆。3拼装模板时无错台,如果有用腻子刮平。最好是调平,根据经验刮腻子的效果不好。4所有预留孔和预埋件做到定为统一钢筋:1成型要标准。2绑扎人员最好不要经常变动,养成好的工作习惯,形成程序化。3梁面钢筋特别是两边的挡墙预埋筋要保持好线性。4有灯柱基座的预埋筋不要忘记波纹管:1底层钢筋和腹板箍筋就好位就要焊波纹管定位网,腹板不能太稀,否则容易断。2波纹管接头要密封,特别是进毛具的地方要用棉纱塞好3波纹管长出两端模板一点。4焊好定位网后要先把腹板穿好可以和扎钢筋同时交错进行。5穿管时不忘穿环形筋,锚垫板压浆孔要用棉纱塞好6如果有顶板横向索可以穿好钢绞线后一起就为。锚具:1锚垫板要在端模和翼板侧模立好后就安装,安装时压浆孔要塞好,2锚垫板和模板要贴紧密。3要注意的是如翼缘板处较薄的地方,位置不能偏上或偏下,否则容易拉坏梁体。3工具锚的选用最好是同一厂家的产品,包过夹片。因为各厂家夹片和锚具的摩擦系数不同,混用会造成钢架线锚不死。柳州的欧威姆产品好,价格高,四平的和郑州的较便宜,产品不如前者,但可用。4最好备有一两台25T的三作用千斤顶,张拉中有问题处理时很有用。5张拉时工具夹片一定要用工具打紧,张拉过程中也要观察。如有夹片后退现象要停止张拉处理好后再继续。混凝土浇筑:1混凝土的塌落度和初凝时间要注意,不合格的坚决不要。否则轻者会造成梁体外观难看,严重的会在梁体内行成空洞。2混凝土的浇筑点要对称合理分布,避开波纹管。3振捣时钢筋密集的地方和锚垫板处要各外注意。3振动棒要避开波纹管。4如果先浇筑后穿钢绞线,波纹管质量差可在波纹管内加套管。预应力张拉:1确定梁体强度达到要求。2张拉机械要矫正,油顶和油表要配对。3如是两端拉,机械要在同一级别,操作要同步。封锚:1封锚前割钢绞线一定要冷切割,夹片外长度不能少于三公分。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-08-08
后张法, 指的是先浇筑水泥混凝土,待达到设计强度的75%以上后再张拉预应力钢材以形成预应力混凝土构件的施工方法。后张法的步骤:1.先制作构件  并在构件体内按预应力筋的位置留出相应的孔道,待构件的混凝土强度达到规定的强度(一般不低于设计强度标准值的75%)后,在预留孔道中穿入预应力筋进行张拉,并利用锚具把张拉后的预应力筋锚固在构件的端部,依靠构件端部的锚具将预应力筋的预张拉力传给混凝土,使其产生预压应力;最后在孔道中灌入水泥浆,使预应力筋与混凝土构件形成整体. 2.后张法有粘结预应力混凝土  先浇混凝土,待混凝土达到设计强度75%以上,再张拉钢筋(钢筋束).其主要张拉程序为:埋管制孔→浇混凝土→抽管→养护穿筋张拉→锚固→灌浆(防止钢筋生锈).其传力途径是依靠锚具阻止钢筋的弹性回弹,使截面混凝土获得预压应力,这种做法使钢筋与混凝土结为整体,称为有粘结预应力混凝土.   有粘结预应力混凝土由于粘结力(阻力)的作用使得预应力钢筋拉应力降低,导致混凝土压应力降低,所以应设法减少这种粘结.这种方法设备简单,不需要张拉台座,生产灵活,适用于大型构件的现场施工.? 无粘结预应力混凝土  其主要张拉程序为预应力钢筋沿全长外表涂刷沥青等润滑防腐材料→包上塑料纸或套管(预应力钢筋与混凝土不建立粘结力)→浇混凝土养护→张拉钢筋→锚固.?   施工时跟普通混凝土一样,将钢筋放入设计位置可以直接浇混凝土,不必预留孔洞,穿筋,灌浆,简化施工程序,由于无粘结预应力混凝土有效预压应力增大,降低造价,适用于跨度大的曲线配筋的梁体. 后张法施工应用的产品  孔道[u浆剂[/itle2]产品特点  l 流动性好:出机浆体流动度为18±4秒,30分钟后流动度小于30秒;   l 稳定性好:浆体不分层,不沉淀,形成稳定一体的流体;   l 无收缩性能:浆体具有无收缩或微膨胀的性能,与预应力孔道具有良好的粘结力;   l 充盈度高:具有良好的充盈性能,能够完全充满整个孔道;   l 强度高:具有很高的早期强度和后期强度,包括抗折强度和抗压强度,7天即可达到设计强度的70%以上;   l 防腐性能:对预应力钢绞线具有防腐阻锈性能;   l 耐久性:硬化后的浆体具有优异的抗冻融性能和抗氯离子渗透性能;   l 施工方便性:在夏季高温条件和冬期低温条件下均可施工,具有良好的施工性能。 性能指标   性能指标实验结果测试方法/标准流动度18±4秒《TB/T3192-2008铁路后张法预应力混凝土梁管道压浆技术条件》流动度保持≤30秒 自由泌水率3小时<0.3% 24小时0 0.22MPa压力泌水率≤3.5% 28d自由膨胀率0~0.01% 凝结时间初凝>4h 终凝<24h 抗压强度28d>60MPa 抗折强度28d>10MPa
第2个回答  2013-08-08
晕。现在规范要求张拉达到混凝土强度的90%好不好。不过基本各个施工方都在75%左右张拉。1。注意锚具质量(尤其是夹片)2。控制预应力伸长量正副6%范围。3。混凝土强度4。锚垫板位置混凝土浇注时注意振捣不要有空洞。5张拉断头处设置挡板,所有人员不能在断头处作业,备注:箱梁长度在30M时就要在底座处设置反拱度。一时就能想到这么多希望对你有所帮助本回答被网友采纳
相似回答