我家有2个闸,屋里一个,屋外电表箱下面一个。屋外电表箱下面的老是跳闸,合上后正常使用十几个小时后继续跳闸。我家就1个空调、一个超小电冰箱,一台电脑,我觉得这点电不会超负荷吧?
我家总线2月前坏过,是新换的,屋里跳闸应该屋里闸掉吧,怎么会屋外的闸掉?要是屋外的线坏了闸根本合不上。
我怀疑是坏人给拉的闸- -(汗)可是我又没招惹人。
求大师解释~
如果屋里有漏电,应该合不上闸呀,为什么我这是合上闸后 过十几个小时、有间断的跳闸?
冰箱一直开着,空调热的时候开,电脑下班了玩,正常使用。
以前从没这样跳闸过啊。。。昨天开始的
冰箱和空调是间歇工作,冰箱和空调达到设定温度就会关闭或减小压数机的功率,不是开着就在额定功率内工作,当两个同时正在制冷时才是同时工作。
跳闸也可能是一个在工作,另一个突然启动。
或者电路中间有接触不良,导致线路瞬间闪断和接通出现脉冲电流。
总之户外总闸跳闸阀值低于市内总闸导致户外跳闸的概率很大。建议还是多考虑户外总闸。
线缆漏电或连接不牢跳闸了,闸能合上吗?我这是合上后正常使用十几个小时后继续跳闸。介个是为什么捏?
我家以前跳过闸是因为漏电,漏电的话跳闸根本合不上。
你所说的漏电合不上闸,是属于那种严重漏电。但如果是那种微漏电或接不牢发热引起的跳闸,当然能合上闸的,特别是你说,每次合闸你可以用十几个小时后才跳闸,比较符合这两种现象所引起跳闸。