为什么我家老是跳闸?求大师解释~~

我家有2个闸,屋里一个,屋外电表箱下面一个。屋外电表箱下面的老是跳闸,合上后正常使用十几个小时后继续跳闸。我家就1个空调、一个超小电冰箱,一台电脑,我觉得这点电不会超负荷吧?
我家总线2月前坏过,是新换的,屋里跳闸应该屋里闸掉吧,怎么会屋外的闸掉?要是屋外的线坏了闸根本合不上。
我怀疑是坏人给拉的闸- -(汗)可是我又没招惹人。
求大师解释~

一般来说,屋外是供电局给安的,屋内是自己装的,通常供电局的给额定功率低,自己家里放的功率大,导致外面跳闸里面没事。因此查一下外面的开关功率。
如果功率没问题,通常是漏电保护跳闸,你要检查一下屋内线路:一.是否漏电?二.是否把零线和接地线接一起或搞反了?你们家装修的电气接线是否自己弄的或施工队外行搞的?这是许多新装修房跳闸的主要原因,检查很简单,拿漏电测试仪一侧就行。
坏人一般不干拉闸的事!追问

如果屋里有漏电,应该合不上闸呀,为什么我这是合上闸后 过十几个小时、有间断的跳闸?

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-08-04
你好,

屋外总闸是不是在正常使用阶段后面家里添加了新大功率用电器?

如果是,那就要考虑总功率超过了总闸跳闸阀值了。注意,现在的空气开关是检测电流的,且跳闸阀值和总功率不一个概念。
如“我家就1个空调、一个超小电冰箱,一台电脑,我觉得这点电不会超负荷吧?”
空调和电冰箱为大功率用电器,开机瞬间有个脉冲电流,这个瞬间脉冲电流可能不大于跳闸阀值,但是如果是空调和电冰箱(这俩都是间歇工作的)等同时开机工作的话,这个经过总闸叠加的瞬间大电流达到了阀值电流就使总闸跳闸了。夏天该用电器的频繁工作增加了他们同时工作遭遇的机会。
所以正常使用没问题,正常使用十几个小时后大功率用电器可能同时工作导致跳闸。

为了安全起见,建议你找电工给予专业分析及维修。

满意请采纳。追问

冰箱一直开着,空调热的时候开,电脑下班了玩,正常使用。
以前从没这样跳闸过啊。。。昨天开始的

追答

冰箱和空调是间歇工作,冰箱和空调达到设定温度就会关闭或减小压数机的功率,不是开着就在额定功率内工作,当两个同时正在制冷时才是同时工作。
跳闸也可能是一个在工作,另一个突然启动。
或者电路中间有接触不良,导致线路瞬间闪断和接通出现脉冲电流。

总之户外总闸跳闸阀值低于市内总闸导致户外跳闸的概率很大。建议还是多考虑户外总闸。

本回答被网友采纳
第2个回答  2013-08-04
跳闸的原因有很多,当然一般来说,是负荷过高,这样就会跳闸,但如果线缆有漏电,导致电流过大,也会引起跳闸,还有就是电缆线连接不牢,松动,接头处发热也有可能会引起跳闸。至于你说的,坏人拉闸,我想现在不会有人吃饱了撑的,去做这样费力不讨好的事呢!追问

线缆漏电或连接不牢跳闸了,闸能合上吗?我这是合上后正常使用十几个小时后继续跳闸。介个是为什么捏?

我家以前跳过闸是因为漏电,漏电的话跳闸根本合不上。

追答

你所说的漏电合不上闸,是属于那种严重漏电。但如果是那种微漏电或接不牢发热引起的跳闸,当然能合上闸的,特别是你说,每次合闸你可以用十几个小时后才跳闸,比较符合这两种现象所引起跳闸。