我的家用电想测量哪根是火线与零线,我用万用表量一根线与地线之间是200多伏,另一根线与地线之间有300多伏近400伏怎么回事(我量的是总进线那里,闸刀开关关了,所有回路断开)?火线与零线是220伏正常的!
正常的应该是一根线与地线200多伏,另一根是20伏之内吧,可我的一根有300多伏一根有200多伏这正常吗
我的家用电想测量哪根是火线与零线,我用万用表量一根线与地线之间是200多伏,另一根线与地线之间有300多伏近400伏怎么回事(我量的是总进线那里,闸刀开关关了,所有回路断开)?火线与零线是220伏正常的!
正常的应该是一根线与地线200多伏,另一根是20伏之内吧,可我的一根有300多伏一根有200多伏这正常吗
不正常,那是因为零线断了。
追问零线断了?断了能与地线有200多伏的电压吗
追答能有的。正因为零线断了,才会导致零线对地有电压。
追问如果是这样那会有什么影响呢?是零线断了那火线与它的电压还是正常的220V啊,我现在也正常用电,就是好像电费比较高....是这影响的吗
追答如果零线断了,就有安全隐患,容易出现安全事故。你说的零线断了火线与它的电压还是正常的220V,而且也能正常用电,这是因为三相负荷比较平衡,一旦三相负荷不平衡时,你家的电压就不是220V了,可能高于220V,也可能低于220V,还有你说电费好像比较高,不是这方面影响的。
追问那要怎么解决呢?是把电表到家里的那根线换了就会恢复正常吗
追答换不换线取决于你要确定零线在哪断的,如果是电表到家里的那根线断了,那就换这根线,如果是电源来的零线断了那就要换这根线了。查清原因再处理。
追问那怎么能确定是哪里断了呢
追答使用万用表分段测量查找。
就是我用750V的档,一根表笔接电源线其中一根,另一根表笔接地线(墙上的钉子之娄的或我自己的手 赤脚)
有负载的情况下也是这样
看来你那里没有良好的接地线(极),墙上钉子、人体都不能作为真正的地。正规的家用电源都应该有L,N,PE三者。由于你那不是良好的真正的地,因此测量时感应电压值较高。N(0线)若与建筑的总配电箱的N没有接好,或断了,也会测出高电压(此况下,是L火线经过负载再到你测量处还是通的,因此可以对地测量出高电压)。
正规的金属配电箱的外壳应该良好接地(安全保护地PE),规范的建筑的总配电电度表箱(供电部门管的)其外壳应该良好接地的,可对其测量电压,实在不行,将水管(龙头)作为参考地测量电压,也比你用的地好,再按我前述方法就应该能分辨出来的。
如果是这样那会有什么影响呢?如果说有负载那是电表的负载吗? 还有如断是零线断了那火线与它的电压还是正常的220V啊,我现在也正常用电,就是好像电费比别人高....是这影响的吗
请看清我问题谢谢