又隔几分钟压缩机再工作,几分钟后又停掉,如此反复是什么问题?前提是室内温度根本没有降下来,压缩机就停掉。
谢谢这位兄弟的回答,补充一下:测试过压缩机电流是5-6A,额定电流是7.35A,所以不会是压缩机过流保护。外机的冷凝器清洗过了,也更换过感温,你说的风扇电容我没有想到,明天我再换下风扇电容,如果故障排除就采取你的答案。