结施图上假如没有对柱编号,那么,上面(蓝色)的柱应该是墙的边缘端柱,下面(蓝色)的柱,才是墙的边缘暗柱。结施图里必有墙柱大样配筋表,有端柱的细部尺寸。
没有暗柱尺寸超出墙的,超出墙的就不叫暗柱了!
追问如果是如下图这样的情况,是均按照剪力墙计量,还是按照短肢为异型柱,长肢按剪力墙计量(要依据贵州定额)?
![](https://video.ask-data.xyz/img.php?b=https://iknow-pic.cdn.bcebos.com/e4dde71190ef76c68be290c49c16fdfaaf516728?x-bce-process=image%2Fresize%2Cm_lfit%2Cw_600%2Ch_800%2Climit_1%2Fquality%2Cq_85%2Fformat%2Cf_auto)
![](https://video.ask-data.xyz/img.php?b=https://iknow-pic.cdn.bcebos.com/4b90f603738da9779e2fecc4b151f8198718e3d9?x-bce-process=image%2Fresize%2Cm_lfit%2Cw_600%2Ch_800%2Climit_1%2Fquality%2Cq_85%2Fformat%2Cf_auto)
追答结施图里必有标注代号,以结施图标注代号为准,并不需要看图人来确认。标注的是边缘构件就按墙,标注的是柱就按异形柱,如果标注得不清楚,就要设计人解释清楚。异形柱的配筋与墙柱(边缘构件)是有区别的啊。
本回答被提问者采纳