双相触电人就相当于负载,这时漏电开关会跳闸吗?说说原理,谢谢。
举报该问题
推荐答案 2013-07-30
不会。其实
漏电开关
是通过比较两线的电流大小是否相等,方向相反来触发跳闸的。人对地漏电,两线电流大小不相等,就触发跳闸。而双相触电,两线电流大小相等,所以不会触发跳闸。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/sxspxnns2.html
其他回答
第1个回答 2013-07-30
漏电开关是根据相线是否与大地连接决定跳与不跳的!分两种情况,1 人体和大地绝缘时,同时接触两相电,人体可以视为导线也可以视为电阻(负载或用电器) 漏电开关不动作!2 人体与大地接触时,电流通过人体传到大地,漏电开关动作!
相似回答
人
双相触电
断路器
会跳闸吗?
或者有什么保护设备可以在人双相触电时断开电...
答:
两相触电漏电开关是不会跳闸的
,漏电开关的保护原理是通过零序电流互感器来检测三相或单相供电对地的漏电流来确定是否有触电发生,在有资质的电工带电作业中发生两相触电的概率极低,如果不是有电工资质的人员,最好不要自己维修安装用电器,很危险 ...
双相触电
空气
开关会
不会断开
答:
双相触电空气开关不会断开
。空气开关并不一定断开,漏电型空开一相触电才会断开,空开断开一靠热效应二靠大电流的磁效应,只要电流超过空开的额定值就会跳开,超不过额定值触电也不会跳,漏电的跳的更灵敏,只要触电漏电了,多少豪秒就动作,家用要用漏电保护的空开。
漏电保护器
对两相
触电
人体双手触及两相电源不起保护作用
答:
不起。
漏电保护器
对只对基础情况下的人体触电有保护作用,这就是人体与大地连通时,电流可以从人体流入大地时,人体是线路中的一部分,是由于漏电保护器的
跳闸
原因,当进出漏电保护器的电流不相等时,漏电保护器才跳闸,当有电流流入大地时,流入漏电保护器的电流大于流出漏电保护器。其余情况,
双相触电
,...
人如果
双相触电就
相当于负载
吗?
答:
是的,如果一手抓住火线一手抓住零线的话,是不会跳闸的
,因为漏电判断的是火零线电流的不相等,如果漏到大地上,则火零电流会出现差异,如果从火线到了零线肯定是无法判断的,但是人触电一般都是站在地上的,一般会跟大地有漏电流,这种情况可以保护。
漏电开关
为什么在两相
触电
事故中不能起保护作用
答:
一般情况下火线电流应该与零线电流差不多,因为大致两个接入点可以看成串联关系。
漏电保护器就
是利用这个特性,当火线电流比零线电流大太多的话就说明电路的某个地方可能接地漏电,电流从大地跑了。当单相触电时实际上就是人体加载在了火线和地线之间,火线电流大,零线电流小,漏电保护器工作。而当
双相触
...
为什么电路中有人
触电
时
漏电保护器
一定能断开电路是错误的?
答:
3. 然而,如果人体同时接触到电源的零线和火线(
双相触电
),此时人体内部并不会形成电流回路,电流不会通过人体流入大地,因此
漏电保护器
无法检测到电流的不平衡,也就不会断开电路。4. 此外,如果触电的情况是人体接触到带电设备的金属外壳,且该设备已经接地,由于人体和设备外壳之间没有足够的电阻,...
大家正在搜
电跳闸了开关反复跳闸
漏电开关跳闸打不上去
漏电开关跳闸的原因
家里漏电开关老是跳闸
漏电开关跳闸处理方法
漏电保护开关跳闸原因
漏电开关和空气开关的区别
触电跳闸用什么开关
电开关跳闸是什么原因
相关问题
人双相触电断路器会跳闸吗?或者有什么保护设备可以在人双相触电...
触电会导致空气开关跳闸吗?
漏电开关会不会跳闸问题
装漏电开关人触电会跳闸吗
漏电开关这东西是 一地方漏电就马上跳闸对吗?一般的不跳闸对吗...
人双相触电断路器会跳闸吗
漏电保护开关当人触电会跳闸吗
家用漏电保护器,人触电会跳闸吗?