空气开关的原理

如题所述

自动空气开关原理
一、结构原理及分类
低压自动空气开关(简称自动开关),能带负荷分合电路,并能自动切除所属线路的过载短路、失压等故障。自动空气开关广泛用于低压发电机盘_及各干线或大电动机的非频繁操作回路中。

自动空气开关由触头装置、灭弧装置、脱扣机构、传动装置和保护装置五部分组成,它的工作原理如图5—16-1所示.

图中1为电磁脱扣器。当电流超过一定值(动作电流)时,衔铁动作,将顶杆一端吸下,而另一端向上,撞开锁钧3,主触头4在跳闸弹簧5的作用下迅速断开,开关跳闸。2为失压脱扣器。

当失去电压时.衔铁失去吸力.在弹簧作用下撞开锁钩3,使开关跳闸;6为分励脱扣器。按钮AN分励线圈6接迸操作电源。吸动衔铁,撞击锁钩3.开关跳闸。图中分励线圈采用外直流电源操作,也可以直接用本回路交流操作(但分励线圈不同)。另外,分励线圈是按短时通电设计的,不允许长期通电,一般应在分励阐路中串入一自动空气开关的常开接点,保证开关跳闸时断开分励回路.

自动空气开关分为断装型(DZ)和断万型(Dw)两大类。
断装型(Dz)即装置式自动空气断路器。其优点是导电部分全部装于胶木盒中.使用安全,操作方便,结构紧凑,美。缺点是因为装在盒中,电弧游离气体不易排除,连续操作次数有限。一般短时内允许“分断”、“接通 分断”各一次。它无延时机构,辅助接点有限,所以,保护性能不如断万型。
断万型(Dw)即万能式(又称框架式)自动空气断路器。它是开启式的,其体比断装式的大,但保护性能好。可加装延时机构,电磁脱扣器的动作电流也可以用调节螺钉自由调节(断装型只能选择不同的元件)。此外,断万型开关除可手动操作外还可用电动机或电磁铁操作(部分断装式开关如DZl0-250和600亦可用电动机操作)。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-12-03

电工都应该知道的空气开关原理

第2个回答  推荐于2018-04-18
空气开关也就是断路器,在电路中作接通、分断和承载额定工作电流,并能在线路和电动机发生过载、短路、欠压的情况下进行可靠的保护。断路器的动、静触头及触杆设计成平行状,利用短路产生的电动斥力使动、静触头断开,分断能力高,限流特性强。
.短路时,静触头周围的芳香族绝缘物气化,起冷却灭弧作用,飞弧距离为零。断路器的灭弧室采用金属栅片结构,触头系统具有斥力限流机构,因此,断路器具有很高的分断能力和限流能力。
.具有复式脱扣器。反时限动作是双金属片受热弯曲使脱扣器动作,瞬时动作是铁芯街铁机构带动脱扣器动作。脱扣方式有热动、电磁和复式脱扣3种。本回答被网友采纳
第3个回答  2020-02-22
空气开关也称为低压断路器,可用来接通和分断负载电路,也可用来控制不频繁起动的电动机。它功能相当于闸刀开关、过电流继电器、失压继电器、热继电器及漏电保护器等电器部分或全部的功能总和,是低压配电网中一种重要的保护电器。
自动空气开关具有多种保护功能(过载、短路、欠电压保护等)、动作值可调、分断能力高、操作方便、安全等优点,所以目前被广泛应用。
短路时,静触头周围的芳香族绝缘物气化,起冷却灭弧作用,飞弧距离为零。断路器的灭弧室采用金属栅片结构,触头系统具有斥力限流机构,因此,断路器具有很高的分断能力和限流能力。
  
  具有复式脱扣器。反时限动作是双金属片受热弯曲使脱扣器动作,瞬时动作是铁芯街铁机构带动脱扣器动作。脱扣方式有热动、电磁和复式脱扣3种。
  
  当线路发生短路或严重过载电流时,短路电流超过瞬时脱扣整定电流值,电磁脱扣器产生足够大的吸力,将衔铁吸合并撞击杠杆,使搭钩绕转轴座向上转动与锁扣脱开,锁扣在反力弹簧的作用下将三副主触头分断,切断电源。
  
  
当线路发生一般性过载时,过载电流虽不能使电磁脱扣器动作,但能使热元件产生一定热量,促使双金属片受热向上弯曲,推动杠杆使搭钩与锁扣脱开,将主触头分断,切断电源
相似回答