关于排插上再接排插的问题

一个排插的的额定功率是2500W 额定电流10A 额定电压250V
那是并联吗?这样的话比如说一个八插孔的排插每个都等于电源?
我墙壁上只有一个插头 连一个8插孔的排插1之后在上面插上 排插2和一些小家电 排插2是6孔的,全插满 大概就是音箱 手机充电2个 显示屏 加湿器 香薰机这样 会有危险吗?
假如我的排插1 排插2都选6孔呢?又或者因为排插1不需要使用太多插孔 我的排插1是3孔 排插2是6孔 这样可以吗?注意:排插1连墙壁的插头 排插2连在排插1上。。谢谢!

排插上的插孔是并联的,不过现在排插质量好(符合标准)的不多,千万注意安全。
而目前装修墙壁上的插座多数也是10A的,在排插连排插的情况下更要注意安全,千万不要超过墙壁上的插座的负荷。
音箱 手机充电2个 显示屏负荷不大,加湿器如果是家用超声波的负荷也不大,香薰机有多大负荷我不清楚,你可以查一下说明书,自己统计一下全部负荷多大。因为现在大多数电器的功率因素不是1.0的,存在着无功电流(无功功率)。
实际使用的电流数一定要小于额定电流(有功功率)!!!!!
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-07-24
你这种连接方式相当危险。要避免延长线续接,因为每级续接接头都是隐患,如果延长线插头接触不良且延长线后端带有大功率电器(或若同时使用干小型电器,重点是总功率),插头很容易打火过热。如果确实插头不够,建议你把续接的延长线插头拆掉,直接续接在前一级延长线的主线上,并用电工胶布正确捆扎——前提是线径足以承载末端总功率
第2个回答  2013-07-24
你好,总的来说要看排插的线径。不管你负载加多少都不能超过墙上的最大功率。哪怕你排插的功率总和有5000W可是你墙上的只有2500W那你的排插只能插2000W左右。
电线的负荷最好不要超过额定的四分之三或是三分之一。希望能帮到你。
第3个回答  2013-07-24
所有连接到插排1的电器的功率总和,不能超过2500W10A,超过了就不安全,容易起火追问

跟排插1排插2的孔数无关的是吗?

追答

和孔数无关

第4个回答  2013-07-24
与孔数无关,总数功率不要超过10A2500W;
还应考虑前级墙上插孔的最大功率限制范围;
两者以低的为准,因为墙上都很少达到10A。