现在几乎所有的中国家庭都采用了电力照明。既然选择了电力照明那么就需要配电箱。配电箱的安装时电力设备安装的时候必不可少的重头戏。照明用的配电箱距离地面的高度是有一定的规范的。本文将介绍一下照明用的配电箱的高度应该是多少,同时介绍一下配电箱的安装方法。
一、配电箱安装高度规范是什么
1、《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002第6、2、8条规定,照明配电箱安装高度(底边距地面)不应小于1、5m,照明配电板不下于1、8m。
2、解析:“配电板”一般指电气元件明露而无外壳保护的小型箱体,所以要执行《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002第6、2、8条关于“照明配电板不小于1、8m”之规定。至于照明配电箱,都有外壳防护,其安装高度应视工程具体情况而定,不宜一概而论。
3、此外,当设计人未在设计图纸中交代上述箱体安装高度时,应提醒、督促工程施工者如实按照上述第6、2、8条执行。
二、家用配电箱安装方法有哪些
1、明装配电箱,配电箱安装在墙上时,应采用开脚螺栓(胀管螺栓)固定,螺栓长度一般 为埋入深度(75~150mm)、箱底板厚度、螺帽和垫圈的厚度之和,再加上5mm 左右的“出头余量”。对于较小的配电箱,也可在安装处预埋好木砖(按配电箱 或配电板四角安装孔的位置埋设),然后用木螺钉在木砖处固定配电箱或配电板。
2、暗装配电箱,配电箱嵌入墙内安装,在砌墙时预留孔洞应比配电箱的长和宽各大20mm 左右,预留的深度为配电箱厚度加上洞内壁抹灰的厚度。在圬埋配电箱时,箱体 与墙之间填以混凝土即可把箱体固定住。
3、配电箱应安装牢固,横平竖直,垂直偏差不应大于3mm;暗装时,配电 箱四周应无空隙,其面板四周边缘应紧贴墙面,箱体与建筑物、构筑物接触部分 应涂防腐漆。
4、配电箱内装设的螺旋式熔断器,其电源线应接在中间触点的端子上,负荷线应接在螺纹的端子上。这样,在装卸熔芯时不会触电。瓷插式熔断器应垂直安装。
5、配电箱内的交流、直流或不同电压等级的电源,应具有明显的标志。照明配电箱内,应分别设置零线(N 线)和保护零线(PE 线)汇流排, 零线和保护零线应在汇流排上连接,不得绞接,应有编号。
6、导线引出面板时,面板线孔应光滑无毛刺,金属面板应装设绝缘保护套。金属壳配电箱外壳必须可靠接地(接零)。
通过本文的介绍可以知道照明用的配电箱一般来说是需要安装在距离地面1.5米的地方的,如果想要成功安装好配电箱的话可以按照本文所讲的这些安装方法来进行安装,安装成功之后就可以正常使用照明了。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考