梁的箍筋肢数是要和上部通长筋根数相等或是不能少于上部通长筋根数的吗?为嘛我这个PKPM自己配的要配4肢箍,实际计算值只要两支就可以。。而且,两根的话也满足抗震规范规定的箍筋肢距要求。求大神解答啊!!
上部钢筋计算,2根22就够,下部4根20,这种情况我是配两肢箍(满足规范肢距要求),还是上部加2根12架立筋之后配四肢箍?“隔一布一”是针对柱子的吧?还是对任何构件都要这样?
追答梁的截面就选大了啊!你是‘强梁弱柱’吗?
应该照图那样上部加2根12架立筋之后配四肢箍,梁纵筋宜隔一布一箍肢。把箍筋直径减小为8mm或箍筋用HPB300。
哦 明白了 谢谢!
追答明白了就好,不用客气,谢谢采纳!
本回答被提问者和网友采纳我就想知道为嘛本来配两肢箍、不配架立筋就可以,而PKPM自动配了四肢箍+2根12的架立筋。。多谢!!
箍筋肢数怎么判断