第1个回答 推荐于2016-12-02
当然要加了!
PLC程序里肯定是编进去的,但电子元件难免会有出故障的时候,虽然PLC这种工业级产品很少有,但终归是有这种可能,所以再在外部的控制电路中接上互锁会更加安全可靠,确保万无一失。(虽然接触器触点老化也有粘连的可能,但是终归是安全上更加有保障)。
你现在可能还是处于学生阶段吧,到参加工作就知道安全措施的重要性和严密性了。
望采纳!谢谢本回答被提问者采纳
第2个回答 2013-07-22
尽管梯形图程序已经进行互锁,但是如果外部执行接触器不进行互锁。仍有可能发生KM1和KM2同时吸合的现象,比如有一个接触器触点粘连,这时另一个接触器吸合,这就会造成电源短路。本回答被网友采纳
第3个回答 2013-07-22
程序中的互锁是对的,但在接线过程中一般都会物理互锁,为了安全操作
第4个回答 2013-07-22
软件互锁不能替代硬件互锁。
做设计是要多方考虑。如果程序出错怎么办?如果输出点损坏造成两个点同时有输出呢?又或者某个接触器损害无法断开呢?