66问答网
所有问题
我们厂子里面现场电流表和配电室里面的马达保护器上的电流表显示不一样怎么弄
如题所述
举报该问题
推荐答案 2013-08-10
电流表是串联在电路回路中使用的,有时候不同回路或者线路长度不同,会使得电流表指针指示刻度有所不同。我平常是在设备工作正常时候,用红色水笔在电流表上做记号,这样几只电表的情况就能够掌握了。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/sxivUU2is.html
其他回答
第1个回答 2013-08-10
属正常现象,电流导线太长。樊达 采纳啊~
相似回答
配电室
ABC总
电流表不一样
如A50B200C90应该
怎么
办啊
答:
1,
请【分级检查】负载情况,把 B 相负载调整到其他两相
。.2,三相负载不平衡,是【单相】设备集中在 B 相的表现,【最好】在安装时注意平衡。
...电流表读数总和为什么跟进线柜
的电流表
读数
不一样
答:
只经过几个分支断路器,不会有电流变化。
...但是每次启动的时候
现场电流表显示
的数值比
我们
室内抽屉要小一个...
答:
1、电流表本来就有误差
2、如果是瞬间电流,那么无法直接用普通电流表检测
现场和配电室
串联两只
电流表
使用,会不会影响精度?在实际接线和电流表选...
答:
个人认为电流表串联很正常,只要供电的电流互感器容量够,也不会影响精度
。(现在极少有容量不够的)接线要紧,尽量减少线损,虽不影响精度,但会加重流互的二次负担,还有就是回路一点接地(两点接地如果接不好会分流,规程上是不允许二点接地的),别开路!,极性端别交差 参考资料:如果您的回答是从...
距离安装互感器的
配电室
较远,200kw电动机如何
现场显示电流
。
答:
在电机进线端加装三只电流互感器,和三只电流表!200KW的电机额定电流应该在400A左右,我建议你使用
的电流
互感器跟电流表的倍比为500/5比较适宜!至于你所补充的问题:“
现场电流表显示
只有正常的三分之一”。我想可能是你使用的电流互感器跟电流表的倍比不匹配引起的!仔细看看是不是这么一回事!
低压
配电室
开关柜
电流表
怎样读数
答:
低压
配电室的
开关柜电流表读数操作相对直观。直读式
电流表显示
的是直接读取的数值,无需额外计算,如表盘指示100A,若变比为300/5,实际电流即为100A。然而,带有电流互感器的表需要通过互感比转换,比如在0到300A范围内,表针指在100,变比300/5,实际电流为100A乘以5,也就是500A。低压配电柜作为...