软启动启动160KW的水泵,一直是软起在运行,不转到接触器运行就热过载了。怎么回事啊?

是线电流启动设定启动限制电流为250%型号为上海雷诺尔JJR2000

看一下限流倍数是多少,还有你的控制回路是什么样的,启动的时间是多少,还有如果是装配了电动机综合保护器,综合保护器上面设置的启动时间有没有大于软启动器的启动时间。追问

好吧,谢谢你积极的回答 已经叫厂家的来处理了。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-08-08
起动还没有完成,看看是不是起动时间太短,或者说软起动是不是偏小,一般要放大一档,但是一般情况下是不会犯这种低级错误的。追问

应该不是启动时间短吧?热继电器都跳闸了,软起正常

第2个回答  2013-08-08
那就延长启动时间,或者减小启动电流。追问

没必要再减小启动电流了吧?起步可以的 就是转速可能上不来 电流达不到?软起对电流的调节是怎么样的呢

追答

把电机功率说一下吧,什么都不知道不好说。

追问

消防水泵,三台160KW的电机 额定电流280A。启动为控制柜软启动,型号是JJR2160上海雷诺尔的。一般这种是怎么启动呢?不是用软启动限电流启动吗?不好意思了 问的有点多,不胜感激。软启动说明书上面的限电流是250%。我对这个概念不是很清楚。

追答

= =,三台三个软起吗?还是三台一个?
软起选小了,160KW的要选JJR2200的软起,必须比电机额定功率大一个规格。

本回答被提问者采纳