过梁的计算跨度L0怎么确定啊?

过梁的计算跨度L0怎么确定啊?新《砌规》7.2节没有相关内容啊!7.3.3条有关于墙梁计算跨度的确定方法,求指点

  按照《砌体结构设计规范》GB50003-2011,对过梁的计算跨度的确定如下:
  1.对有较大震动荷载或可能产生不均匀沉降的房屋,应采用混凝土过梁。当过梁的跨度不大于1.5m时,可采用钢筋砖过梁;不大于1.2m时,可采用砖砌平拱过梁。 对有较大振动荷载或可能产生不均匀沉降的房屋,应采用钢筋混凝土过梁。
  2.过梁的荷载,应按下列规定采用:
  对砖和砌块砌体,当梁、板下的墙体高度hw<ιn时(ιn为过梁的净跨),过梁应计入梁、板传来的荷载否则,可不考虑梁、板荷载;
  对砖砌体,当过梁上的墙体高度hw<ιn/3时,墙体荷载应按墙体的均布自重采用,否则,应按高度为ιn/3墙体的均布自重来采用;
  对砌块砌体,当过梁上的墙体高度hw<ιn/2时,墙体荷载应按墙体的均布自重采用,否则应按高度为ιn/2墙体的均布自重采用。
  3.砖砌过梁的构造,应符合下列规定:
  砖砌过梁截面计算高度内的砂浆不宜低于M5;
  砖砌平拱用竖砖砌筑部分的高度不应小于240mm。
  4.钢筋砖过梁底面砂浆层处的钢筋,其直径不应小于6mm,间距不宜大于120mm,钢筋伸入支座砌体内的长度不宜小于240mm,砂浆层的厚度不宜小30mm。
  另附:过梁的计算跨度L0的计算
  过梁梁端在砌体墙上,确定计算简图时可以将过梁简化为简支梁,单跨梁的计算跨度lo=ln+a(a不大于1.05ln)根据公式lo=ln+b/2(a/2和0.25ln较小者)不超过五跨,按实际考虑,如超过五跨则按五跨计算。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-08-10
我记得以前有一个高人给我解答过。。。。说是混凝土过梁直接去ln平拱 砖砌的过梁应该是1.1ln和ln+a 的较大。。。不晓得我记得还对不对。。。。好像什么砌体计算手册里面有。。。本回答被网友采纳
第2个回答  2013-08-10
《砌规》7.2.1条中M,我理解要按Ln来计算的,还有那个地方用到过梁的计算跨度L0呢?
第3个回答  2013-08-10
我理解按Ln来计算
第4个回答  2013-08-10
有没有高手参与解答一下?找到切实可行的依据呢?
相似回答