空调下雨天跳闸了合不上闸为什么阿

空调下雨天用着突然跳闸了,我家空调是在外边电表另接的闸,现在就是合不上了,空调也没法用了,怎么回事阿,

存在三种可能性:
1.开关后线路至空调内部有短路。
2.开关后电路至空调内部有接地漏电现象。
3.开关本身故障。
解决办法:
1.检查开关:拆掉开关后线路,看能不能合上开关,正常的话那就是与开关无关,否则更换开关。
2.检查开关后线路及空调是否存在短路现象:用万能表测量绝缘电阻。
3.检查开关后线路及空调是否存在接地漏电现象:用万能表测量接地电阻。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2016-08-19
存在三种可能性:
本回答被提问者和网友采纳
第2个回答  2013-07-19
空调外机漏电。
第3个回答  2013-07-19
赶紧看看室外的外挂机的电线的绝缘有没有破皮或者有裂纹,一下雨,就会有水分侵入造成漏电
第4个回答  2013-07-19
电线进水,漏电了,换线或查查哪里接口有问题