地暖盘管里走凉水,凝露无法解决,高手来答,谢谢!

不考虑凉水的来源,它用之不完,我做过几次试验,说温差太大吧,下雨天让其运转,从进水端进,出水端出,问题一样,地面总是结露,

如果将地暖管铺在屋顶的话结露问题就很好解决了。夏季制冷用顶面辐射制冷,冬季制热用地面辐射采暖,制冷时需要加一台除湿机配合制冷,露点控制器设置顶面,当顶面露点感应探头感应湿度过高时,电磁阀切断顶面冷水供水,同时启动除湿机,切断的冷水供水供给除湿机的表冷器通过除湿机的冷风给房间降温,当湿度降到一定顶程度除湿机停止运行,电磁阀开启。
毛细管恒温恒湿空调的基本原理就是这样的,很节能,管径4.3毫米,但是造价很贵,不是一般的用户能承受的起的,算是一种奢豪产品了。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-07-27
就是因为温差太大引起的,可以提高进水温度,然后逐步降低进水温度就可以了
第2个回答  2020-10-21
地面产生冷凝水的问题,从技术的角度是可以避免的。根据空气湿度控制冷水的开、关,或者控制冷水的温度就可以了。在室内、外温差不大的情况下完全可以实现。
第3个回答  推荐于2018-09-14
你的地暖盘管是风冷热泵上的吧 是不是地暖盘管走冷水 带动地暖温度降低 从而达到制冷的目的 ?
这个方式是不可行的 地面肯定会结露 你除非做在天花板里面 然后加除湿机 这套下来安装要求很高 工艺很复杂 一般暖通公司做不了的本回答被网友采纳
第4个回答  2013-07-27
结露有二个条件,第一温度,第二湿度, 你可以把湿度降下来就OK了