刚接触PKPM软件。现在照着别人画好的自己做。有一个地下车库,层高2600,门洞高2200,梁高500.我看他们做的是把梁高出楼板100.请问这是怎么做的。能不能详细的解释一下。还有这样做应该注意哪些问题。谢谢。。
【结构设计师】
【1】不跟你说没用的东西,这个情况,你模型里面没有必要设置上反100。
你试试吧,计算结果没有任何区别。为什么?因为PKPM能实现的只是各种不同荷载下的传导,各个杆件的计算还是基本简化假定。你这个情况的梁是否上反100对于支座和跨中的弯矩肯定没影响。PKPM还是按照普通梁计算。实际情况下这个地方也是节点刚域,两侧依旧是连续梁。
给你举个例子看看。这两根梁都是上反100,一根主梁一根次梁,而对称的位置是没有上反的。
计算结果没有变化的,最后的梁配筋还是按照连续梁设计,只不过这一跨显示(+0.100)
另外你想过施工是怎样做的吗?
主梁上反100的时候,上反梁的钢筋只是弯一下,实际还是连续,这个节点这里也是刚域,实际连续。次梁上反100的时候,需要通过节点大样,保证次梁的锚固。因此也没有区别。
【2】当然,例如你次梁高500,上反400怎么办?
此时次梁顶部钢筋几乎无法锚固在主梁里面,因此需要按照此梁两端设置为铰接。主梁道理相似,原来可能是连续梁,此时高差太大只能按照单独的梁计算。
因此,搞结构设计既要经验,也要知道原理。不能盲目费时间操作,也不能忽略重要力学概念。多做几次比较,你就会有自己的收获。最重要的是,知道不同情况下的实际受力模型如何。
谢谢,另外,梁上翻之后梁还起作用吗?
追答上翻的梁当然起作用啊,它还是一条梁啊,只是面筋没有通到相邻支座上,不是连续梁而已,只要配筋正确,就是一条受力的梁,