开关插座GB标准

如题所述

1. 根据《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB 50303—2002)第22.1.3条,在特殊情况下安装插座应遵守以下规定:
- 接入有触电风险的家用电器的电源时,应使用能够断开电源的带开关插座,且开关应断开相线。
- 在潮湿环境中,应安装密封型并带有保护地线触头的保护型插座,安装高度不应低于1.5米。
2. 根据第22.2.1条,插座安装应符合以下规定:
- 在需要安全型插座的场所,如托儿所、幼儿园和小学校等儿童活动场所,安装高度不应小于1.8米。
- 暗装插座面板应与墙面紧贴,无四周缝隙,安装稳固,表面平滑无损伤,装饰盖完整。
- 车间和实验室的插座安装高度不小于0.3米;特殊场所暗装插座不小于0.15米;同一室内插座安装高度应一致。
- 地插座面板应与地面齐平或紧贴地面,盖板固定牢靠,密封良好。
3. 根据第22.2.2条,照明开关安装应符合以下规定:
- 开关安装位置应便于操作,开关边缘距门框边缘0.15至0.2米,开关距地面高度1.3米。拉线开关距地面高度2至3米,层高小于3米时,拉线开关距顶板不小于100毫米,且拉线出口垂直向下。
- 相同型号并列安装的开关及同一室内开关的安装高度应一致且控制有序,并列安装的拉线开关相邻间距不小于20毫米。
- 暗装开关面板应紧贴墙面,四周无缝隙,安装牢固,表面光滑整洁无损伤,装饰帽齐全。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答