试验变压器详细介绍

如题所述

  导读:试验高压器是经过同类产品进行加工改良完成生产的,直流高压试验变压器更是试验变压器的新型产品,这种产品具有轻巧灵活的特性,而且这种试验变压器的内部结构紧凑,功能强大,使用起来非常方便等等特点,可以应用于电力系统、工矿企业等等需要高压的一些电气设备和元件等等,这些材料通过试验高压器在工频或者是直流高压的条件下的试验。它是是高压的试验过程中不可缺少的一部分。下面小编带你具体了解一下试验高压器。

  


  一、试验高压器的主要参数:

  1.周围环境的温度范围:在-10到45℃之间

  2.额定的试验容量大小:在8000KVA以下

  3.不稳定程度:小于等于0.05%

  4.工作的湿度范围:小于等于90%

  5.谐振的电压:小于1000KV

  6.输出波的函数图像:正弦波

  7.海拔:小于等于2000M

  8.频率的调节范围:0.1Hz到300Hz之间

  


  9.波形的畸变率:小于等于0.5%

  10.电源的输入:220V±10%

  11.系统测量的精度:0.5级

  12.噪声:≤60dB

  


  二、试验高压器的特点:

  1.试验产生的数据和试验过程的状态显示在大屏幕上,还具有提示功能并能够进行实时操控的功能。

  2.实验的电压和调频的范围以及加压的时间三点的整定具有灵活性。

  3.试验的结果能够将试验品的电容值计算出来。

  4.具备普通计算机的通讯接口,可以用于一些通讯和试验数据的管理操作。

  5.试验变压器是由变频的电源、励磁分变压器、电抗器以及电容分压器四种仪器共同组成;6.试验高压器的分辨率非常高,频率的分辨率为0.001HZ

  6.具有很高的安全性,能够可靠的保护人体的安全以及设备的安全,具有电流和电压的放电保护功能。

  7.试验产生的结果可以进行打印操作。

  8.可以对软件进行升级操作。

  


  三、试验高压器的试验方法:

  首先需要将系统在低的电压下调节成为谐振点,接着再进行升高电压的操作,将高试验电压升为幅值,达到规定的电压值,然后在次电压下,经过一段时间后,将电压降低直到电压变为零,这就是试验高压器的试验方法。

土巴兔在线免费为大家提供“各家装修报价、1-4家本地装修公司、3套装修设计方案”,还有装修避坑攻略!点击此链接:【https://www.to8to.com/yezhu/zxbj-cszy.php?to8to_from=seo_zhidao_m_jiare&wb】,就能免费领取哦~

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2023-03-02
试验高压器是根据机电部《试验变压器》标准在原同类产品基础上经过大量改进后而生产的,交直流高压试验变压器是在试验变压器的基础上按照国家标准《JB∕T 9641-1999》经过改进后而生产的一种新型产品。本系列产品具有体积小、重量轻、结构紧凑、功能齐全、通用性强和使用方便等特点。特别适用于电力系统、工矿企业、科研部门等对各种高压电气设备、电器元件、绝缘材料进行工频或直流高压下的绝缘强度试验。是高压试验中必不可少的重要设备。

试验变压器按介质或结构分有五种:
油浸式试验变压器:体积大,重量重,容量大,维修方便,后期维护费用高;主流产品。
试验变压器
试验变压器
充气式试验变压器:免维护,灭弧性好,重量轻,体积小,局放量小。
干式试验变压器:免维护,重量轻,体积小,可倒放,成本高。
绝缘筒式试验变压器:成套设备配套性强,电压容量系列齐全,功能完善;阻抗电压低,系统阻抗不大于5%,满足交流污秽试验要求;采用快速电子保护装置,可靠性高。
串激式高压试验变压器:容量小、电压低、重量轻,便于运输,接线繁多,成本高。
工作原理
1、交流、交直流试验变压器:
将工频电源输入操作箱(或操作台),经自耦调压器调节电压输入至试验变压器的初级绕组。根据电磁感应原理,在次级(高压)绕组可获得工频高压。此工频高压经高压硅堆整流及电容滤波后可获得直流高压,其幅值是工频高压有效值的1.4倍。只不过在使用直流时应抽出短路杆,在使用交流时,插入短路杆。
2、带抽头试验变压器:
为了同时满足一个变压器电压较高电压较小与电流较低电流较大之间的矛盾,将高压绕组分成两个来绕,一个是电流较大的绕组,另一个是电流较小的绕组,然后两个绕组串接分别引出,原理示意图
3、串级试验变压器:
为了得到更高电压的试验变压器,也可采用串级的方法获得更高的电压。在三级串级试验变压器的原理接线图中三台变压器的容量和电压关系满足:P1=2P2=3P3,U(总)=1U+2U+3U。
主要技术指标
交直流试验变压器
交直流试验变压器
额定容量:1~300KVA单台额定输出电压:
(AC)50、100、150、200、300KV
(DC)70、140、210、280KV
额定输入电压:200V、400V
变比:500/1、1000/1、1500/1、2000/1、3000/1
变比误差:≤±1.5%
阻抗电压:<10%
直流泄漏试验操作过程注意事项
(1)试验人员应做好责任分工,设定好试验现场的安全距离,仔细检查好被试品及试验变压器的接地情况,并设有专人监护安全及观察被试品状态工作。
(2)被试品做试验前,应拆除所有对外连线,并充分放电,主要部位应清除干净,保持绝对干燥,以免损坏被试品及带来试验数值的误差。
(3)对于大容量试品(电容器、超长电缆等)试验时应缓慢升压,防止被试品的充电电流过大而烧坏微安表,必要时应分级加压分别读取各电压下微安表的稳定读数。
(4)试验过程中,应严密监视被试品、微安表及试验装置等,一旦发生闪烁、击穿等现象应立即降压,切断电源,并查明原因。
工频耐压试验操作过程注意事项
1、试验人员应做好责任分工,设定好试验现场的安全距离,仔细检查好被试品及试验变压器的接地情况,并设有专人监护安全及观察被试品状态工作。
2、被试品主要部位应清除干净,保持绝对干燥,以免损坏被试品和带来试验数值的误差。
3、对大型设备的试验,一般都应先进行试验变压器的空升试验,即不接试品时升压至试验电压,以便校对好仪表的指示精度,调整好放电球隙的球间距。
4、做耐压试验时升压速度不能过快,并防止突然加压,例如调压器不在零位的突然合闸,也不能突然断电,一般应在调压器降至零位时分闸。
5、在升压或耐压试验过程中,如发现下列不正常情况,1电压、电流表指针摆动很大,2被试品发出不正常响声,3发现绝缘有烧焦或冒烟现象,应立即降压,切断电源,停止试验并查明原因。