干式变压器开门跳闸怎么接线
如题所述
举报该问题
推荐答案 2022-12-31
干式变压器开门跳闸接线需要3步。
1、从高压柜引两根线到变压器外壳的微动开关,接常闭触点。
2、将该常闭触点串联到高压柜的跳闸回路。
3、当变压器外壳开门,微动开关常闭触点闭合,高压柜跳闸回路通路,即可跳闸。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/svnvvsiUxUDiUUssns.html
相似回答
变压器
到高压柜的
开门
跳
怎么接线
?
答:
从高压柜引两根线到 变压器外壳 的微动开关,接常闭触点。将该常闭触点串联到 高压柜的跳闸回路
。当变压器外壳开门,微动开关常闭触点闭合,高压柜跳闸回路通路,即可跳闸。
干式变压器
的行程开关往高压柜哪里接
答:
干式变压器的行程开关往高压柜的跳闸线圈上接
。罩壳门打开后,行程开关闭合,高压开关的跳闸线圈得电,强制开关跳闸,保证操作人员的安全。
干式变压器
升温跳
怎么接线
答:
3、输入、输出三相电源线应按变压器接线板母线颜色黄、绿、红分别接A 相、B 相、C 相
,中性零线应与变压器压器中性零线相接,接地线与变压器外壳(如变压器有机箱应与箱体地线标志对应相连接)。检查输入输出线,确认正确无误。4、先空载通电,观察测试输入输出电压符合要求。同时观察机器内部是否有异响...
干式变压器
瓦斯
跳闸
复位后能用不
答:
能用。1、将低压负载配电盘总开关断开,断开
变压器
高压侧中间相,再断开左右相(室内不分先后)。2、将变压器高压侧左右相合上(室内不分先后),合中间相,合低压负载配电盘总开关供电。
变压器
自动
跳闸
后的一般处理步骤?
答:
1、
变压器跳闸
时,首先确认变压器高、低压侧开关均已跳闸,否则手动断开。如有备用变压器,应迅速投入。有母联开关的,检查母线联络开关是否自动切换成功;否则,确认没有母线保护动作,可能手动合一次联络开关。2、就地检查变压器本体及引出线等一次回路进行检查,有无冒烟、着火、绝缘烧焦气味、有无短路放电...
怎么样
接
跳闸
线到温度控制器
答:
干式变压器
都带温控器,但每家的温控器出线位子都会有些出入,变压器制造厂应该提供
接线
图.应该是取温控器的一对常开接点,到设置好的温度(视变压器的绝缘等级而不同)时,接点闭合.你应该设置3个温度:1、报警温度;2、启动风机温度;3、
跳闸
温度。这些温度值与变压器的绝缘等级有关。具体的数字在变压器的...