380v的电压可以用220v的 交流接触器控制吗?

如题所述

不可以。380v的电压,用220v的交流接触器,会造成此接触器过压而损坏。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2021-04-10
380v的电路可以使用220v交流接触器控制的,有两种接线方式一种是用控制变压器将380v变成220v供交流接触器线圈使用适合三线制电路,另一种是三相四线制电路交流接触器线圈电压一端接N线另一端接ABC任意一相来控制。本回答被网友采纳
第2个回答  2021-04-09
220V交流接触器指的是交流接触器的拉制电压(即交流接触器的线圈电压)其至触头能适用于660V及以下交流电路,当然能用于380V电路的控制。
第3个回答  2021-04-09
触点负荷是可以带动三百八十伏的负载,但是交流接触器的吸合线圈是耐压二百二十伏的,需要用二百二十伏的电压控制才行。
第4个回答  2022-06-29
1,区分一下两个概念:所谓交流接触器额定电压指的是主回路通过的电压,不是接触器线圈的控制电压。
2,交流接触器常见的额定最高工作电压有220V、380V、660V和1140V。
3,通常,最大工作电压即额定绝缘电压,并据此确定电器的电气间隙和爬电距离。一台接触器常规定数个额定工作电压,同时列出相应的额定工作电流(或控制功率)。当额定工作电压为380V时,额定工作电流可近似地认为等于额定控制功率(KW)的2倍。