某居民小区生活污水处理工艺设计

设计说明书,小区污水处理总平面图和高程图。小弟才疏学浅,查了好些资料,还不甚明白。还请高手指点一二,做课程设计用。最好是成品。

  小区生活污水处理中水工程工艺设计方案

  第一章

  工程概况一、设计依据: 1、业主提供资料;

  2、国家污水综合排放标准GB8978—1996;

  3、生活污水处理工程设计规定DBJ08-71-98;

  4、室外排水设计规范GBJ14—87及相关专业设计规范;

  5、市区域环境噪声标准GB3096—93。
二、原水来源、水量及中水用途:1、原水来源:小区住户生活污水。2、水量:小区住户1024户,按每户平均3.5人,合计大约3584人。鉴于房产公司尚未提供人均用水量,参照我国南方小城市(<20万人),居民人均住宅用水148.5L/(人.d),并参照高级住宅和别墅人均生活用水300~400L/(人.d),,两者取平均数为250L/(人.d),暂时作为本项目核算水量的依据,那么,本项目设计处理水量=3584人×250L/(人.d)×1.10(未预见水量)=985.6m3/d,取生活排水量与生活用水量相同(DBJ08-71-98)。新建中水处理站设计规模为985.6
m3/d,平均小时处理量为41m3/h。3、中水用途:小区绿化浇水、景观补充水。通过处理后中水主要回用于冲厕、绿化、洗车等方面,因此要求达到CJ25.1—89《生活杂用水水质标准》要求。主要指标为:COD≤50
mg/L;BOD5≤10 mg/L ;悬浮固体≤10 mg/L;浊度≤10度;PH:6.5-9.0;油类≤3
mg/L;总大肠菌群≤3个/L;嗅:无不快感觉;游离余氯:管网末端不少于0.2
mg/L。4、中水回用比例≥80%,其余污水经处理达标排放。污水进水和达标排放主要水质指标如表一所示: 表一:污水进水、达标出水主要水质指标 CODcrmg/L
BOD5mg/L SSmg/L 动植物油mg/L NH3--Nmg/L PH

  进水水质 350-450 180-250 200-300 ≤40 35-40 6--9

  排水水质 50

  10

  10

  10 15 6--9

  注:处理后的出水要求达到国家污水综合排放标准《GB8978-1996》中的一级标准。

  第二章

  工艺设计方案一、设计原则:

  1、严格执行环境保护方面的有关规定,确保处理后尾水的各项水质指标皆符合本方案设计依据中的标准和要求。

  2、采用成熟的,功能稳定的污水处理工艺技术,并具有一定的灵活性,可调节性以及应急排放措施。

  3、整套污水处理系统,尽可能占地面积小,投资省和运行费用低。4、主体设施采用玻璃钢结构,使用寿命长;选用的设备、仪表、配件、材料,均为质量可靠,运行稳定,便于维修。

  5、充分考虑处理过程中二次污染(噪声、臭气、污泥处理)的防治。6、本设计的范围为接入污水处理站集水井至排放池为止的污水处理工艺、电气各专业设计。

  二、处理方法:

  本工程拟采用调节池—一体化污水处理设备—过滤—消毒的工艺流程

  。、

  污水经格栅截留大颗粒污物后流入调节池,调节池采用曝气式,以均衡水质水量,并通过曝气搅拌避免污物沉淀。调节池后部设缺氧池,

  。

  好氧处理采用两级生物接触氧化。生物接触氧化是处理流程中最重要的部分,大量有机物在这里被细菌好氧降解。采用多级分段式接触氧化,形成逐级负荷递减系统,使接触氧化在去除率、抗冲击负荷、出水水质等方面更具优势和可靠性。

  生物接触氧化出水再经过过滤、消毒,即可完成深度处理中水回用。

  三、工艺流程:

  (图略)

  按上图所示的处理工艺方案流程,各构筑的作用和说明如下:

  为了达到排放要求,处理工艺采用以生化处理A/O法为主处理的二级处理法,本处理系统由集水井、调节池、A段缺氧池、O段生化池、沉淀池、排放池、中水池、污泥池、机房(风机、水泵和电控柜)等构筑物组成。

  四、主要构筑物:

  1、土建(本钢筋砼设备为地埋式,顶部复土0.3米可绿化环境。)

  序 号 名 称 规格(m) 数量(座) 备 注

  1 集水井 1.5×6.5×4.5 1 地下式玻璃钢结构

  2 调节池 12.5×6.5×4.5 1 同上

  3 接触氧化池 12.5×3.5×4.5 2 同上

  4 沉淀池 9×3×4.5 1 同上

  5 污泥池 9×3×4.5 1 同上

  6 排放水池 4×4×4.5 1 同上

  7 中水池 9×6×4.5 1 同上

  8 机房 4×3.5×2.6 2 设在地面上

  五、主要设备:

  序号 名 称 型号规格 单 位 数 量 备注

  1 人工格栅

  台 1

  2 一级提升泵

  台 2 一用一备

  3 罗茨风机

  台 3

  4 二级提升泵

  台 2 一用一备

  5 石英砂过滤器

  台 1

  6 电磁流量计

  台 1

  7 消毒剂投加装置

  套 1

  8 活性炭过滤器

  台 1

  9 污泥泵

  台 2 一用一备

  10 组合填料

  套 1

  11 管道及法兰弯头

  套 1

  12 阀门器材

  套 1

  13 人孔及阀门盖

  套 1

  14 填料支架

  套 1

  15 防腐材料

  套 1

  16 电器控制系统

  套 1

  17 配电器材

  套 1

  18 聚丙稀蜂窝斜板

  套 1

  19 液面控制器

  套 1

  注1:该污水处理系统总电机功率55kw, 运行功率35kw。

  注2:设施占地面积大约350-400 m2 。

  注3:上述构筑物参数或设备配套会因设计时做适当更改,以施工图为准

  2.2 常用流程

  根据小区废水处理的原则,应选择处理效果稳定、产泥少、节能的处理方法。小区系统中的各类建筑物一般均建有化粪池,所以化粪池应与污水处理方法相结合。常用的工艺流程有:

  ①污水→格栅→调节池→提升泵→接触氧化池→沉淀池 →出水。

  ②污水→格栅→调节池→提升泵→ 曝气池 → 沉淀池 污泥回流 →出水。

  ③污水→格栅→调节池→提升泵→SBR池或CASS池→出水。

  ④污水→格栅→调节池→提升泵→混凝沉淀(加药)→过滤→出水(物化方法)。

  ⑤污水→格栅→调节池→提升泵→接触氧化池→混凝过滤(加药)→出水。

  国内小区污水处理设计中组合式处理厂曾风靡一时,组合式处理指装配好的或易于组装的定型设备,其主要优点是施工快,不占绿地。但实际应用表明,存在不少问题。如设备的维修管理困难,对运行情况考核不便,单机处理水量有限,使用寿命等均有待时间验证。根据工程设计及实际运行经验,建议日处理能力1000m3以上的污水处理厂宜采用地上式。在水量不大,场地十分紧张时可考虑用埋地设备。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答