变电所与变电站的区别?

请问变电所与变电站的区别?具体点,谢谢了!

变电所与变电站区别不大。

分类:

1、一类变电站:

是指交流特高压站,核电、大型能源基地(300万kw及以上)外送及跨大区(华北、华中、华东、东北、西北)联络750/500/330kV变电站。

2、二类变电站:

是指除一类变电站以外的其他,750/500/330kV变电站,电厂外送变电站(100万kW及以上、300万kW以下)及跨省联络220kV变电站,主变压器或母线停运、开关拒动造成四级及以上电网事件的变电站。

3、三类变电站:

是指除二类以外的220kV变电站,电厂外送变电站(30万kW及以上、100万kW以下),主变压器或母线停运、开关拒动造成五级电网事件的变电站,为一级及以上重要用户直接供电的变电站。

4、四类变电站:

是指除一、二、三类以外的35kV及以上变电站。

扩展资料:

维护要点

1、高压绝缘套管、支柱绝缘子表面的维护:

(1)多雾、尘污及积污绝缘子上有积雪,会降低支柱绝缘子的绝缘性能,其表面会发生闪络,严重者还会发生高压电对地的短路事故,直接影响供用电。

(2)维护高压绝缘套管、支柱绝缘子表面的清洁,可用毛巾(绝对禁止采用棉纱纱头)揩擦绝缘子去除尘污,之后再刷涂一层绝缘硅胶油。

2、隔离开关操作机构的维护:

(1)户外式隔离开关经常受到风、霜、雨、雪、雾的影响,工作环境差。因此,对户外式隔离开关的要求较高,一般应具有破冰能力和较高的机械强度。若操作机构不灵活,或操作者在寒冷的天气下操作不利索,将会造成“要断电一时断不了”的危急局面,很可能会使事故进一步蔓延扩大。

(2)操作机构应操作灵活,重视隔离开关日常的维护保养,要做到:①轴承座密封,座内润滑脂清洁,无杂质侵入,保证良好的润滑状态;②转轴及其手动操作箱内机构运转灵活,无障碍卡阻;③交叉连杆联动机构调整适当,联动灵活。

参考资料来源:百度百科-变电站

参考资料来源:百度百科-变电所

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-09-14
变电所是大型的变电站,里面有大型变压器、电压互感器、电流互感器、线路压变、母线压变、避雷器、开关、闸刀、监控装置等等等等电气设备。
变电所又分升压变电所和降压变电所
升压变电所主要功能是将电厂里面发出来的电压抬高,方便电能的运输
降压变电所就是我们说的变电所,将高压电转换成低压电,一直转换到用户家庭里用的380V 和220V电压
一般变电所分为500KV变电所、220KV变电所、110KV变电所、35KV变电所
家里用的电一般都是这些电压等级的电转换为10KV以后经过配电变压器转换为380V 和220V到用户。

供电所是乡镇一级的供电企业,负责乡镇的供电管理;其实就跟公安局一样,县市级别叫公安局,乡镇级别就叫派出所。同理,县市级叫供电公司,乡镇级别叫供电所本回答被网友采纳
第2个回答  推荐于2017-09-13
变电所和变电站其实是一回事,就习惯上来讲变电站规模可能要大一点。
  变电所按电压等级可分为中压变电所(60千伏及以下)、高压变电所(110~220千伏)、超高压变电所(330~765千伏)和特高压变电所(1000千伏及以上)。按其在电力系统中的地位可分为枢纽变电所、中间变电所和终端变电所。

  变电所由主接线,主变压器,高、低压配电装置,继电保护和控制系统,所用电和直流系统,远动和通信系统,必要的无功功率补偿装置和主控制室等组成 。其中 ,主接线、主变压器、高低压配电装置等属于一次系统;继电保护和控制系统、直流系统、远动和通信系统等属二次系统。
多大规模要看你建多大的变电所了。
第3个回答  2013-09-14
变电所是管理变电及电的管理事务
变电站是管理变电的相关事务
第4个回答  2013-09-14
http://baike.baidu.com/view/644746.htm http://baike.baidu.com/view/8710.htm http://baike.baidu.com/view/30130.htm建议你看看这些,还可以找学校的老专家,请他们指点你一下,不耻下问嘛
相似回答