推荐答案 2019-11-07
继电器的接点容量大,允许电压高,一般没有公共端,因此可以直接驱动中小功率的负载,如交流接触器、电磁阀等等,但动作速度较低;数字量输出一般不能直接驱动大容量负载,容量稍大的也仅能驱动微型继电器,但速度快,一般用于信号输出,经扩展驱动,也可用于驱动大容量设备。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/svU9n2nsip9ixp229s.html
相似回答
继电器输出模块和数字量输出模块有什么不同
答:
继电器
的接点容量大,允许电压高,一般没有公共端,因此可以直接驱动中小功率的负载,如交流接触器、电磁阀等等,但动作速度较低;
数字量输出
一般不能直接驱动大容量负载,容量稍大的也仅能驱动微型继电器,但速度快,一般用于信号输出,经扩展驱动,也可用于驱动大容量设备。
IO
模块数字量输出和继电器输出有什么不同
。控制220v流水灯该用
什么模块
...
答:
PLC(IO)的
输出有
继电器和晶体管,不知你的
数字量输出
是不是指晶体管输出。二者的主要区别在于:1.
继电器输出
是有实实在在的物理继电器的,输出的是接点信号(NO或NC),而晶体管则无实际的接点,只是输出映像。2.因为继电器输出的是接点,只要在其COM位接上任何形式的电源(高压电除外),则其...
PLC
数字量输出与继电器输出
答:
这个东西只能输出数字量,因为它只有接通和关断两个状态。
晶体管输出和继电器输出的区别在于:晶体管输出电流小(驱动能力小0.75A)
,而继电器输出大(2A左右,大的能达到5A);晶体管的输出电压只有24VDC,而继电器根据你接线而定;晶体管的响应速度快,继电器的速度慢;晶体管开关次数几乎无限,而继电器的...
plc
输出
信号类型
有哪些
?
答:
无触点寿命长,可控硅输出:无触点,寿命长。固态继电器:无触点,寿命长
。4.数字量输入输出信号就是开关量信号,1或者0,模拟量信号,有2种,电压或者电流信号 ,一般是变送器传过来的信号,比如用压力变送器检测水管压力,它会输出一个模拟信号4--20ma 或者 0-10V的信号给PLC,PLC来进行数据处理。
西门子S7-200
数字量输出
类型??
答:
1、
继电器输出
:它使用电磁继电器来提供控制信号,可以直接控制外部继电器、电磁阀、电动阀、启停装置等。2、三极晶体管输出:它适用于直接驱动较低功率的负载,如小型继电器、LED、可编程电流源等。3、混合型输出:这种输出类型结合了两者的特点,可以同一个PLC
模块
上同时使用继电器和晶体管输出。
西门子PLC扩展
模块有
没有晶体管
输出
型的
答:
当然有了,PLC
数字量输出模块
可分为
继电器输出
、晶闸管输出、晶体管输出。如S7-200的晶体管输出6ES7 212-1AB23-0XB8;S7-300 PLC 的晶体管输出模块6ES7321-1BL00-0AB0 (1)继电器输出: 优点是
不同
公共点之间可带不同的交、直流负载,且电压也可不同,带负载电流可达2A/点;但继电器输出方式不...