用多大的保险丝合适

到冬天了,家里通常会同时开三个空调(两个1.5P+一个2.5P)
还有冰箱,有时会用电磁炉烧水(1000W),其它电脑什么的也就最多1000W了。
现在用物业装的保险丝个经常会空调全开在5,6个小时后会跳。

请问我用装多少的保险丝合适,最好是能买得到的

首先必须告诉你一个问题,一般居民用电的电表都是10-40A的,而空开肯定不会选用40A的,(为了保护电表)一般总空开都在25-30A,分支空开在10-20A,加上你用电功率过大肯定会烧保险,所以出现跳匝是正常现象了。
你用电功率太大,尽量不要同时开启这么多大功率用电器,否则很可能发生火灾。
你仔细算算你的用电功率2个1.5P和一个2.5P空调就在3500W,在加上冰箱,电磁炉,电脑等2000W,这就5500W了,在加上要用电吹风、电热水2000W,近8000W电器同时开启使用,你算过电流量吗,在加之一般电器开启时的功率是正常时的3倍,你知道是什么结果吗???火灾离你不远了。

建议:
1、不要同时开启这么多大功率电器,一避免火灾等事故发生;
2、保证用电安全,使用30A的空开足够了。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考