三相鼠笼形异步电动机接法

在星转三角形减压接法中,关于三相鼠笼形异步电机,是否所有此类型电机均可如此接线,例如7.5Kw能否可以这样接;再有是,什么样的电机可用星转三角形接法,另变压器的三角形是什么样的,要求有图,并带文字解说,思维清晰,这需要专业电工解答。谢谢,分不是问题。

三相异步电机接线图:三相电动机的三相定子绕组每相绕组都有两个引出线头。一头叫做首端,另一头叫末端。规定第一相绕组首端用D1表示,末端用D4表示;第二相绕组首端用D2表示,末端用D5表示;第三相绕组首末端分别用D3和D6来表示。这六个引出线头引入接线盒的接线柱上,接线柱相应地标出D1~D6的标记,见图(1)。三相定子绕组的六根端头可将三相定子绕组接成星形或三角形,星形接法是将三相绕组的末端并联起来,即将D4、D5、D6三个接线柱用铜片连结在一起,而将三相绕组首端分别接入三相交流电源,即将D1、D2、D3分别接入A、B、C相电源,如图(2)所示。而三角形接法则是将第一相绕组的首端D1与第三相绕组的末端D6相连接,再接入一相电源;第二相绕组的首端D2与第一相绕组的末端D4相连接,再接入第二相电源;第三相绕组的首端D3与第二相绕组的末端D5相连接,再接入第三相电源。即在接线板上将接线柱D1和D6、D2和D4、D3和D5分别用铜片连接起来,再分别接入三相电源,如图(3)所示。一台电动机是接成星形还是接成三角形,应视厂家规定而进行,可以从电动机铭牌上查到。三相定子绕组的首末端是生产厂家事先设定好的,绝不可任意颠倒,但可将三相绕组的首末端一起颠倒,例如将三相绕组的末端D4、D5、D6倒过来作为首端,而将D1、D2、D3作为末端,但绝不可单独将一相绕组的首末端颠倒,否则将产生接线错误。如果接线盒中发生接线错误,或者绕组首末端弄错,轻则电动机不能正常起动,长时间通电造成启动电流过大,电动机发热严重,影响寿命,重则烧毁电动机绕组,或造成电源短路。
首先这台小功率电机(如4KW)必须是额定功率下的接线方式是三角形,才能考虑在星形及三角形两种方式中转换。可简单理解为在三角形接线方式下,是每相绕组承受380伏电压,而改为星形接线时每相绕组实际得到的电压变为220伏了,这时的电机输出功率、转矩约为原三角形接线方式下的三分之一。注意若标准接线为三角形的电机,在改为星形接线并长期运转时其负载必须相应降低,否则虽然空载电流、启动损耗降低了,但在原额定负载下运行时会因绕组过流而烧毁(相当于欠压工作),星三角启动方式的只是在启动瞬间为星形连接,在较低的启动电流下很快会因转换到三角形连接的运转状态而使电机绕组能在额定电压下工作。 如果原来是星形接法的,如三相4千瓦以下的,强行改成三角形接法只能使用三相220V供电(如这种输出电压的发电机提供的),若仍采用三相380V供电,电机输出功率会增大,但会因为过压而烧坏(原每相绕组实际承受220V变为了380V)
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-27

1;电机星三角运行是根据供电电压来决定。当供电电压是657V时电机星形运行,当供电电压是380V时电机三角运行。由于我国实行三相380V供电制电机三角运行,星形是启运这样节约了启动器。但的一些国家是三相657V供电制在他们那里实行星形运行,启动时按装减压启动。

2;三组线圈首尾相连,连接点引出是三角形

第2个回答  2013-09-11
1;电机星三角运行是根据供电电压来决定。当供电电压是657V时电机星形运行,当供电电压是380V时电机三角运行。由于我国实行三相380V供电制电机三角运行,星形是启运这样节约了启动器。但的一些国家是三相657V供电制在他们那里实行星形运行,启动时按装减压启动。
2;三组线圈首尾相连,连接点引出是三角形。本回答被网友采纳
相似回答