变压器的短路电压百分比值(Uk%)表示的意思是什么,请从事电气工作的朋友解释下,谢谢

经常看到这两种参数:Uk%,Io%

如果将变压器二次绕组短路,一次绕组加电源电压,此时,当二次绕组流过额定电流时,则在一次绕组两端所测得的电压值称为变压器的短路电压,并以Uk表示之。

如果将短路电压以百分数表示,即:

 则将上式两边乘以额定电流Ie后,便可得到变压器在短路或负载状态下所消耗的无功功率Qk,

即:

 

变压器的短路阻抗值百分比是变压器的一个重要参数,它表明变压器内阻抗的大小,即变压器在额定负荷运行时变压器本身的阻抗压降大小。它对于变压器在二次侧发生突然短路时,会产生多大的短路电流有决定性的意义,对变压器制造价格大小和变压器并列运行也有重要意义。

短路电压是变压器的一个重要特性参数,它是计算变压器等值电路及分析变压器能否并列运行和单独运行的依据,变压器二次侧发生短路时,将产生多大的短路电流也与阻抗电压密切相关。因此,它也是判断短路电流热稳定和动稳定及确定继电保护整定值的重要依据。

由于这些特点,于是短路阻抗值习惯使用百分比数值。如果在某些场合需要使用实际数值计算,对于大容量变压器,其绕组电阻比电抗小得多。

扩展资料:

短路电压是变压器主要性能指标之一。它的大小对变压器的正常运行和事故运行有着重要的作用,在一定的额定电流下,短路电压越小,短路阻抗也越小。

短路电压小,可使输出电压稳定;但从控制事故发生的角度来说,希望短路电压大些,以限制短路电流的数值。所以,短路电压必须有一个适当数值,以保证变压器的正常运行和事故运行。

通常的双线圈电力变压器的短路电压约为5—10%,变压器容量越大,额定电压越高,则短路电压就越大。它对变压器并联运行也有着极为重要的意义,即变压器并联运行时,它们的短路电压必须相等。

通过短路试验可以确定变压器的短路损耗和短路电压。这两个参数是决定变压器温升、效率、能否并列运行、短路电流大小、二次电压波动的重要参数。并能发现变压器结构上或制造上的一些缺陷。如局部发热附加损耗过大等。同时还可以验算变压器的热稳定与动稳定。

参考资料来源:百度百科-短路电压

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-09-13
就表示短路阻抗啊,意思是说承受短路能力的大小

即当一次侧线圈短路,在另一侧线圈中流有额定电流时所施加的电压。一般以额定电压的百分数来表示。
第2个回答  2013-09-13
短路电压百分数和空载电流百分数,通过测量这几个参数可以计算出变压器的电阻电抗电导电纳等参数
第3个回答  推荐于2017-11-26
它是指将变压器二次绕阻短路,在一次绕阻施加电压,当二次绕阻通过额定电流时,一次绕阻施加的电压与额定电压之比的百分数。变压器的短路阻抗百分比,在数值上与变压器短路电压百分比相等。
变压器的短路阻抗值百分比是变压器的一个重要参数,它表明变压器内阻抗的大小,即变压器在额定负荷运行时变压器本身的阻抗压降大小。它对于变压器在二次侧发生突然短路时,会产生多大的短路电流有决定性的意义,对变压器制造价格大小和变压器并列运行也有重要意义。
由于这些特点,于是短路阻抗值习惯使用百分比数值。如果在某些场合需要使用实际数值计算,当然要换算,其公式为:
X=Uk%*Un平方*1000/(100Sn)本回答被提问者和网友采纳