各位电力大侠大家好我是一名刚进国家电网的农电工,管理台区电损,由于经验不足,一直亏。

请问高手们为什么会这个样子,【表计问题可以排除】,我的是农台区,一直是亏损,台区没有无功补偿,请高手给我指点下分析下是什么原因?本人谢谢你高手们指点

一,台区有漏电现象。可用钳形表量计量箱出线,如有电流则为漏电电流,要设法查出来,如漏电严重,则零线带电,三相四线如四根火线,零火线分不清楚,一般是某相接触到了电话线钢绞线等
二,三相严重不平衡,一般说来是B相接负荷重AC相轻。这最好是就地平衡,把三相不平衡电流控制在10%以内。
三,加装无功补偿
四,台区供电半径太大,末端电压太低。可调整负荷,加装变压器,加装电容补偿等
五,窃电严重。电表须加封铅封印,勤查,做好群众思想工作,杜绝窃电行为。
六,青障严重、线路老化。砍青扫障,改造线路,杜绝地爬线,拦腰线,迂回线
七,查大用户电表互感器倍率是否正确。可用钳形表测量一二次电流即可判断
这是我的一点以验,望能对你有所帮助
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-09-17
一般都是沿袭老的管理方式,管理松弛,人浮于事,讲究关系,设备落后等原因造成。
建立严格的规章制度,把降低线损纳入考核指标。必要时,降损指标落实到人,奖惩逗硬。开展用电普查,清理台区负荷,设置台区计量表计,合理设置变压器位置,淘汰高耗能设备,平衡三相电流,避免小负荷长距离供电,加快低压台区改造,反窃电工作常态化。此外,开展员工培训,提高基础理论水平和岗位技能等等。