混凝土回弹仪上面的刻度什么意思?

如题所述

混凝土回弹仪上排刻度表示回弹值,经过换算后可得出混凝土的强度值;下排是直接弹出混凝土强度的参考值。换算后推定值只要大于设计要求就可以了,否则就是没达标。

操作方法

在操作回弹仪的全过程中,都应注意持握 回弹仪姿势,一手握住回弹仪中间部位, 起扶正的作用;另一手握压仪器的尾部, 对仪器施加压力, 同时也起辅助扶正作用。回弹仪的操作要领是:保证回弹仪轴线与混凝土测试面始终垂直,用力均匀缓慢,扶正对准测试面。慢推进,快读数。

扩展资料

混凝土回弹仪回弹值的测量

1、检测时,回弹仪的轴线应始终垂直于结构或构件的检测面,缓慢施压,准确度数,快速 复位。

2、测点宜在测区内均匀分布,相邻两点的净距离不宜小于 2cm;测点距外露钢筋、预埋件 的距离不宜小于 3cm。测点不应分布在气孔或外露石子上,同一点只能弹一次。每一测区 记录 16 个回弹值,每一测点的回弹值精确到 1。

混凝土回弹仪碳化深度的测量

1、回弹值测量完毕后,在有代表性的位置上测量混凝土的碳化深度值,测点数不应小于构 件测区数的 30%,取其平均值为该构件每测区的碳化深度值。当碳化深度极差大于 2 时, 应在每一测区测量碳化深度值。

2、碳化深度的测量,可采用适当的工具在测区表面形成直径 15mm 的孔洞,其深度应大于 混凝土的碳化深度。孔洞中的粉末和碎屑应清除干净,并不能使用水清洗。用 1%~2%的酚酞酒精溶液滴在孔内壁边缘处,已碳化的混凝土颜色不变,未碳化的混凝土变为红色,当已碳 化和未碳化界线清楚时,用深度测量工具测量已碳化混凝土的深度,测量不应小于 3 次, 取平均值,精确至 0.5mm。

混凝土回弹仪回弹值计算

1、计算测区平均回弹值,应从该测区的 16 个回弹值中剔除 3 个最大值和 3 个最小值,余 下的 10 个回弹值按下式计算: 10 式中Rm — 测区平均回弹值,精确至0.1; Ri — 第i个测点的回弹值。

2、非水平方向时按下式修正: Rm R i 1 10 i Rm Rm Ra 式中Rm — 非水平检测时测区的平均回弹值,精确至0.1; Ra — 非水平状态检测时的回弹修正值,按附表查询。

3、水平方向检测混凝土浇筑顶面或底面时按下式修正: t t Rm Rm Ra b b Rm Rm Ra t b 式中Rm、Rm — 水平方向检测混凝土浇筑表面、底面时的测区回弹值平均值; b Rat 、Ra — 混凝土浇筑表面、底面回弹值的修正值,按附表查询。

4、 当检测时回弹仪既非水平状态有非混凝土的浇筑侧面时,应先修正角度,再修正浇筑面。

参考资料来源:百度百科-混凝土回弹仪

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答