66问答网
所有问题
燃气表安装位置要求
如题所述
举报该问题
推荐答案 2023-10-29
该燃气表安装位置要求如下:
1、燃气表应安装在通风良好的区域,且满足维修保养、抄表和使用安全要求。不可以将燃气表安装在易燃物品旁、卫生间和卧室内。
2、若在燃气灶的上方安装燃气表,注意燃气表和燃气灶之间的距离需在30cm以上。
3、燃气表的进出口管道要采用钢管或者铅管,注意螺纹连接处要更加严密,铅管弯成圆弧,应保持铅管口径不变,不得出现凹瘪情况。
4、燃气表只可水平放置在托架上,不可以出现倾斜情况,以免误差。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/svD2pvUD9xDpix9n9s.html
相似回答
燃气表安装位置要求
答:
燃气表安装位置要求
燃气表的安装位置首先必须满足安全、易于读数和维修的原则
。通常,它应该被安装在通风良好、远离易燃物品、温度湿度适宜且便于日常检查和紧急处理的地方。详细来说,燃气表的位置选择需考虑以下几个方面:1. 安全性:燃气表应
安装在不易受到外力撞击或震动的地方
,以防止表体或连接管道受...
燃气表
的
安装要求
是什么?
答:
(1)安装时必须横平竖直;(2)通风、干燥、采光良好,室温在0℃--45℃之间
;(3)表后距墙≥30_;(4)高位表底距地面≥1.8m;(5)低位表距地面≥0.1m便于检修和维护。
燃气表安装
的基本
要求
是什么
答:
③低表位表底距地面不少于0.1m
。
居民用户煤气表的安装以高、中表位为宜
,一般只在表前安装一个旋塞。多表挂在同一墙面时,表与表之间的净距应大于15cm。(2)3m3h<流量<57m/h时的干式皮膜燃气表,
可设置在地面上,也可设置在墙上
。表字盘中心距地1.4m为宜。(3)流量≥57m/h时的膜式燃气...
燃气表安装位置要求
答:
该燃气表安装位置要求如下:
1、燃气表应安装在通风良好的区域,且满足维修保养、抄表和使用安全要求
。不可以将燃气表安装在易燃物品旁、
卫生间和卧室内
。2、若在燃气灶的上方安装燃气表,
注意燃气表和燃气灶之间的距离需在30cm以上
。3、燃气表的进出口管道要采用钢管或者铅管,注意螺纹连接处要更加严密,...
燃气
计量表的
安装位置
有何基本
要求
答:
1燃气计量表宜安装在非燃结构的室内通风良好处,用户室外安装的燃气计量表应装在防护箱内。2.燃气计量表严禁安装在卧室、浴室、危险品和易燃物品堆放处。3.燃气计量表的安装应满足抄表、检修、保养和安全使用的
要求
;当
燃气表安装
在燃气灶具的上方时,要注意防火。4.燃气计量表安装在橱柜内时,橱柜的形式...
燃气表安装
方法 史上最详尽指南
答:
(一)燃气表的安装 在室内燃气管道均已固定,管道系统严密性试验合格后,即可进行室内燃气表的安装,同时
安装表
后支管。 1.燃气表必须有出厂合格证,距出厂校验日期或重新校验日期不超过半年,且无任何明显损伤方可安装。 2.
燃气表安装位置
应符合以下
要求
: (1)燃气表宜安装在室温不低于5℃的干燥、通风良好又便于查表和...
大家正在搜
国家燃气表安装标准最新
燃气表可以装卫生间吗
燃气表安装位置要求规范
燃气表能不能装在厨房
燃气表一般在厨房的什么位置
燃气表安装规范要求
住宅燃气表安装规范要求
家里燃气表装哪里合适
燃气表安装要求是什么