混凝土同条件养护温度

高性能混凝土同条件养护,温度累计达到1200度有没有天数限制?600度是56天应该送检,1200度是多少天啊?

  混凝土标准养护条件为温度20℃±2℃,相对湿度95%RH以上,养护期28天。
依据:商品砼需要做砼同条件养护试件日累计养护温度记录表。
  同条件自然养护试件的等效养护龄期,可根据结构所处环境气温和养护条件按下列规定确定:
  1、按养护期间日平均气温(每天6时、14时、22时)累计达到600℃·d时所对应的龄期(不计0℃及以下的龄期);
  2、不应小于14d,也不宜大于60d。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-09-11
首先必须明确的是砼的同条件养护施工规范中规定的累计温度为600°c.d,没有1200°c.d这个概念。另外施工规范在砼强度检测这章中对砼同条件养护的温度规定如下:1、同条件养护试件应在达到等效养护龄期时进行强度试验。2、同条件自然养护的等效养护龄期及相应的试件强度代表值,宜根据当地的气温和养护条件,按如下规定确定:a、等效养护龄期可取日平均气温逐日累计达到600°c.d时所对应的龄期,0°c及以下的龄期不计入:等效养护龄期不应小于14d,也不宜大于60d。b、同条件养护试件的强度代表值应根据强度试验结果,按现行国家标准《混凝土强度检验评定标准》(GBJ107)的规定确定后,乘以折算系数取用,折算系数宜取1.10,也可根据当地的试验统计结果做适当的调整。以上就是同条件砼养护温度在施工规范中的明确规定,另外需要注意的是:同一强度等级的同条件养护试件,其留置的数量应根据砼的浇筑工程量和重要性确定,不宜少于10组,且不应少于3组。
第2个回答  2013-09-11
度应该是最低不能少于14天,最高不能多于60天,累计温度600度。砼检测试验规范没有其他的规定了。
第3个回答  2015-07-12
以上就是同条件砼养护温度在施工规范中的明确.
第4个回答  2014-11-24
你是搞铁路工程的吧?TB10424-2010中这样说过:桥梁的梁体、墩台身,隧道的衬砌、仰拱、底板等重要部位应制作抗压强度同条件养护试件,其取样、养护方式和试件留置数量应符合铁道部现行标准《铁路工程结构混凝土强度检测规程》(TB 10426)的规定。对于标准条件养护法试件试验龄期分别为28d、56d的,其同条件养护法时间的逐日累计温度分别为600℃.d、1200℃.d,但养护龄期分别不宜超过60d、120d。
相似回答