电能质量分析仪的产品详细参数和特点?

如题所述

电能质量(Power Quality),从普遍意义上讲是指优质供电,包括电压质量、电流质量、供电质量和用电质量。其可以定义为:导致用电设备故障或不能正常工作的电压、电流或频率的偏差,其内容包括频率偏差、电压偏差、电压波动与闪变、三相不平衡、暂时或瞬态过电压、波形畸变(谐波)、电压暂降、中断、暂升以及供电连续性等。 在现代电力系统中,电压暂降和中断已成为最重要的电能质量问题。
电压偏差
GB/T 12325-2008 《电能质量 供电电压偏差》中规定:35kV及以上供电电压正、负偏差绝对值之和不超过标称电压的10%;20kV及以下三相供电电压允许偏差为标称电压的土7%;220V单相供电电压允许偏差为标称电压的+7%,-10%。
三相电压不平衡
GB/T15543-2008《电能质量 三相电压不平衡》中规定:电力系统公共连接点电压不平衡度限值为:电网正常运行时,负序电压不平衡度不超过2%,短时不得超过4%;低压系统零序电压限值暂不做规定,但各相电压必须满足GB/T 12325的要求。接于公共连接点的每个用户引起该点负序电压不平衡度允许值一般为1.3%,短时不超过2.6%。
公用电网谐波
GB/T14549--93《电能质量-公用电网谐波》中规定:6~220kV各级公用电网电压(相电压)总谐波畸变率是0.38kV为5.0%,6~10kV为4.0%,35~66kV为3.0%,110kV为2.0%;用户注入电网的谐波电流允许值应保证各级电网谐波电压在限值范围内,所以国标规定各级电网谐波源产生的电压总谐波畸变率是:0.38kV为2.6% , 6~10kV为2.2%,35~66kV为1.9%,110kV为1.5%。对220kV电网及其供电的电力用户参照本标准110kV执行。
波动和闪变
GB/T 12326-2008《电能质量 电压波动和闪变》规定:电力系统公共连接点,在系统正常运行的较小方式下,以一周(168h)为测量周期,所有长时间闪变值Plt满足:≤110kV,Plt=1;>110kV,Plt=0.8。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-06-12
法国电能质量测试仪,产品型号:CA8335
特点:
• 4路电压及4路电流输入
• 可同时捕捉及记录所有的电量参数,暂态波形和告警。
• 标配超大容量2G SD存储卡,可同时连续记录所有的电量参数达1个月。
• CA8335菜单含21种语言包括简/繁体中文,操作简便而精确。
• 新增“启动电流”记录
• 实时显示电压电流波形
• 可测谐波至50次
• 闪变计算
主要功能:
⑴波形实时显示(4路电压/4路电流) ⑵半周期有效值测量(电压和电流) ⑶操作直观 ⑷自动识别电流钳 ⑸可测量直流成分 ⑹各相谐波的测量、计算与显示可达50次 ⑺总谐波失真度(THD)的计算 ⑻快速暂态捕捉(每周期的采样256点) ⑼相量图显示 ⑽可测量总VA、W和Var电量值及其各相值 ⑾可测量总VAh、Wh和Varh电量值及其各相值 ⑿K因数计算 ⒀COSφ位移功率因数(DPF)和功率因数√(PF)的计算 ⒁300次的暂态捕捉 ⒂闪变计算 ⒃三相不平衡度计算(电流和电压)⒄可设置告警监控电网 ⒅备份和储存截屏(图像和数据) ⒆趋势图记录可输出到PC ⒇PC软件支持数据恢复读取、可实时与仪器保持通讯。
第2个回答  2013-06-13

随着我国国民经济的蓬勃发展,电力负荷急剧加大,特别是冲击性和非线性负荷容量的不断增长,使得电网发生波形畸变和三相不平衡等电能质量问题。公司推出的电能质量在线监测装置是一台高性能的多功能电能质量测试分析仪器。采DSP+ARM+CPLD 内核,5.7”大屏幕液晶(320×240点阵)显示屏,使结构更紧凑,功能更强大。