您好,已知低压端有功功率4855KW(高压计量电表显示值),功率因数0.99,如何计算10KV进线电流?
您好,已知低压端有功功率4855KW(高压计量电表显示值),功率因数0.99,如何计算10KV进线电流?
举报该问题
推荐答案 2019-07-17
既然是高压计量显示值,那就是高压侧的有功功率:P=4855kW。
功率因数cosφ=0.99,几乎接近于纯电阻负载,不知道低压负载什么类型会有这么高的功率因数,也可能低压侧投运了补偿电容器吧。
U=10kV,那么根据:P=√3UIcosφ得到:
I=P/(√3Ucosφ)=4855×1000/(√3×10×1000×0.99)=283(A)。来自:求助得到的回答
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/ssvnsDiUUsis9snnUn.html
其他回答
第1个回答 2019-07-17
已知:P=4855kw ,COS=0.99,U=10kv
求丨=P/1.732*10*0.99=4855/17.1468=283.14A
答:高压侧负荷电流约283A。