3个2.2KW的两相电机需要多粗的铜?多大电表?需要保护器吗?要多大? 闸刀怎么有什

3个2.2KW的两相电机需要多粗的铜?多大电表?需要保护器吗?要多大? 闸刀怎么有什么要求?还需要什么,求专业人员指导。谢谢了!

4-6平方线。但是最好6平方。4平方如果2台电机同时启动时线路承受能力差(如果一台电机一条线,那2.5的就够了,省材料1.5也是可以用的)
电表可用220v 10(40A)
保护器有条件可选用ME16C GV2ME16C 9-14A它是三相的但是接220v时中间的那相不接。保护能力相当好,而且不需要做控制电路。如果做控制电路可选用热继电器。整定值设定成马达的额定电流。
现在哪里还用闸刀,安全性差,用小型断路器。可DZ47-63 D16 2P 3个(不建议买一个大的,因为保护能力达不到了)
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考