低阻力倒流防止器的工作原理

如题所述

DSBP741X型低阻力倒流防止器的制造依据GB/T 25178—2010《减压型倒流防止器》、ANSI/AWWA C511-1997《减压防回流阀门组件》、ASSE Standard # 1013:2005《减压主要防回流装置和减压主要防火回流装置的性能要求》标准而设计生产。它遵循流体由高能量向低能量传递的基本原理来防止介质倒流。
(一)根据其工作原理,有以下重要特点保证其功能的实现:
1、根据流体由高能量向低能量传递的基本原理,保持P1>P2(即安全值ΔP>0)是防止介质倒流的是否安全可靠的必要条件。低阻力(减压原理)倒流防止器利用介质流过进水止回阀时因严格设定的微小机械阻力和过流水头损失而减压,使进口压力高于泄水阀腔的压力,这个压差△P控制泄水阀关闭,保证低阻力倒流防止器正常供水。
2、安全值△P(通过特有的弹簧微调机构可调)定为0.005 MPa,一旦小于该安全值,介质处于倒流的临界状态,这时泄水阀的弹簧自动开启泄水阀,将阀腔内倒流水排出管外。
3、泄水阀采用双流道结构,保证了在泄水的同时,大量空气补入阀腔,形成空气隔断,杜绝了介质倒流,并有效地防止虹吸倒流。这时泄水阀阀腔内压力下降,当△P达到设定安全值时泄水阀自动关闭。
该安全值△P,比行标4.5.2.2条规定了ΔP在0.012MPa~0.023 MPa时为泄水阀开启泄水时的压差要严格;比美标4.3.2.1条中规定该值为2psi(0.0138 MPa)要小;以保证低阻力倒流防止器处于低能耗高安全性能状态下的运行。
(二)鉴别该类产品是不是安全可靠的低阻力倒流防止器最简捷方法是在零流量时,检测泄水阀刚开始泄水时,是否有正向安全值ΔP存在,若符合此条件则是,否则反之。
(三)核心技术—△P是如何产生及保证的
在低水损条件下,是通过进口止回阀阀座特殊截面形状,保证必要的密封比压,得以实现阀瓣关闭时有可靠的正向压差△P1-2min值;同时通过采用超大膜片感应控制室结构,提高对正向压差△P1-2min值的感应力,来保证安全值△P的精确可靠性(泄水阀滴漏点与泄放点的数值接近)。一旦小于该安全值,介质处于倒流的临界状态,这时泄水阀的弹簧自动开启泄水阀,将阀腔内倒流水排出管外,同时泄水阀采用大口径混流泄水通道结构,保证了在泄水的同时,大量空气补入阀腔,形成空气隔断,杜绝了介质倒流,并有效地防止虹吸倒流。 (一)超宽超短阀体设计
倒流防止器是用于城镇的楼宇及小区供水系统、消防用水系统、市政供水管道系统等,防止不洁净水倒流入主管网的现象发生。但是由于加了倒流防止器及过滤器后,形成了较高的水头损失,会使得进入小区的水压降低不少,会产生以下问题:
1、利用市政水压直接供水的多层楼宇层数减少。市政供水压力一般在0.35~0.5MPa左右,一般可直接供多层楼宇生活用水;但是在加了倒流防止器及过滤器后,小区顶层连0.1MPa的压力都无法保障,则顶层直接供水的保证就有问题了。
2、小区室外消防管道压力减小。市政供水保证消防用水系统,经过倒流防止器及过滤器后,室外消火栓供水压力无法得以保证。这样,室外消防都要加消防泵了。
3、鉴于市政供水管网改造,安装倒流防止器及过滤器的空间较小。
因此,市场急需满足要求的倒流防止器供应。低阻力(减压原理)倒流防止器采用低水损直通式过流面积超宽长度超短阀体设计,很好地满足了市场的需要。
(二)双膜片超大感应控制室结构
低阻力倒流防止器为适合低能耗高安全性能的指标,保证泄水阀正常关闭及开启,通过采用超大双膜片感应控制室结构,提高对泄水阀作用力,来保证倒流防止器的安全性。同时考虑到如果膜片橡胶件损坏后,保证泄漏介质都会通过空气隔断上、下腔排出阀外,确保控制上、下腔不会发生倒流现象,采用双膜片结构。
(三)双独立微阻止回阀设计
市政供水管网安装和维修,会产生杂质易卡阻倒流防止器的止回阀;设计成双独立微阻止回阀结构,保证了倒流防止器的多重保护。
(四)内置安全控制管路系统
倒流防止器在安装、使用过程中,外露的控制管路易被盗及碰坏,影响正常使用。采用内置安全控制管路系统,避免上述情况的发生,确保低阻力倒流防止器的安全使用。
(五)真空破坏内置双流道结构设计
泄水阀采用内置双流道结构,泄水阀开启泄水时,真空破坏系统管路自动启动,保证了在泄水的同时,大量空气补入阀腔,形成空气隔断,破坏倒流防止器阀腔内的真空,有效防止虹吸回流。
(六)泄水阀密封副可清洗功能
低阻力倒流防止器在供水管网运行时,由于系统中含有杂质,卡阻在泄水阀座与泄水阀板间,造成泄水阀的不正常泄漏。此时关闭进水检修阀门,快速打开进水端放气阀,对阀门进水端的压力进行快速降压,使泄水阀快速泄水,由于泄水阀座断面结构形式对杂质有吹拂功能,可对泄水阀密封副进行清洗。
(七)具有在线测试安全泄水功能
1、简捷(定性)在线测试安全泄水功能:
关闭阀组的前控制阀,缓慢开启倒流防止器上的前放气阀,使阀组进口端的压力缓慢降低,泄水阀自动开启泄水。开启阀组的前控制阀,关闭倒流防止器上的前放气阀,泄水器阀自动关闭。上述过程就是简捷(定性)在线测试安全泄水功能方法。
2、定量在线测试安全泄水功能
关闭阀组的前控制阀,在倒流防止器的进水端及泄水阀腔,加装的两个精密压力表,开启阀组的前控制阀,使倒流防止器内部充满压力水;然后重新关闭阀组的前控制阀,再开启倒流防止器上的前放气阀,使阀组进口端的压力缓慢降低,泄水阀自动开启泄水。待中间阀腔内水排空后,排水出口不应再有滴水。在上述试验过程中对照前、后加装的两个精密压力表,记录测试压力;计算安全值△P是否大与0.005 MPa。定量在线测试安全泄水功能合格后,关闭阀组的前控制阀,拆除加装的两个精密压力表,然后重新开启阀组的前控制阀,使倒流防止器恢复正常工作运行。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2023-08-20
以下是倒流防止器行业中公认的一些知名品牌,它们被广泛认可并享有很高的声誉。虽然排名可能因时间和市场情况而有所变化,但以下品牌通常被认为是阀门行业的顶级品牌之一:水系统阀门和工业阀门以下比较有影响力的一线品牌可以作为参考,但是仅供参考:苏州纽威阀门、上海奇众阀门、上海冠龙阀门、三花、苏盐、神通、苏阀、南方、江一、尧字。以上厂家只是预估和参考的作用,具体情况可能会因为市场行情的变化、竞争格局大小、产品质量稳定等一系列因素的变化而有所不同或者随时浮动的情况发生。阀门作为工业生产和民用设施中不可或缺的关键装置,其品牌的质量和声誉直接影响着使用者的满意度和信任度。这些品牌在阀门行业中以其创新技术、高品质产品和可靠性而著名。值得注意的是,市场和行业发展变化快速,不同的排名可能会因时间和地区而有所不同。对于最新的排名信息,建议参考行业报告、专业机构或市场调研数据,以获取更详细和准确的信息。
相似回答