矿用通信电缆mhyvp,可以通220V电吗?

矿用通信电缆mhyvp,四芯的,带屏蔽,可以通220V电吗(两股通火线,两股通零线)?
如果不行,为什么不行?

另:长度长了我也知道不行,或者说效果不好,我临时通电,短,50米以下,可以吗?会比普通电线(4平方)效果好吗?

MHYVP 2X2X7/0.37 聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套煤矿用信号电缆,用于电场干扰较大的场所作信号传输,可用于固定敷设。执行标准是MT818-1999
能不能通220V交流电,关键要看绝缘的耐压,标称绝缘厚度是0.45mm,绝缘是聚乙烯。标准要求:耐交流耐压性能:电缆绝缘线芯间及绝缘线芯与屏蔽间应能经受历时1分钟1.5kV的交流耐压的试验,不得有击穿和闪烁现象。因此通交流220V交流电应该是没有问题的。
不过为了安全起见,用500V摇表对电缆线芯间绝缘和线芯与屏蔽层间摇测,只要绝缘电阻大于1MΩ,就可放心使用。
电缆的导体标称截面为(7/0.28结构或7/0.37结构)0.43或0.75平方毫米,两股总截面为0.86或1.5平方毫米(两股并联参考载流量6或12安培),不会比你所说的普通4平方毫米的电线载流量要小,不知道你所用的电缆的具体导体标称截面,也不知道你通220交流电,需要提供多大的负载电流。
特别提醒:煤矿井下使用,注意安全!
仅供你参考追问

绝缘层挺厚的,绝缘应该没问题。
矿用通信电缆mhyvp ,这种电缆单股才0.43或0.75平方吗?我看了横截面,好像也不不哇。

另外:(你说:不会比你所说的普通4平方毫米的电线载流量要小),如果两股1.5平方,怎么能和4平方(单股)的电线比呢?难倒通讯用电缆电阻小?

追答

mhyvp电缆在标准中,单股就是7/0.28的结构,计算截面就是0.43平方毫米,但是也有按0.75平方毫米生产的。

通信电缆一般都是用于信号传输的,一般信号电流都不大,毕竟不是动力电缆,所以一般线芯截面不需要很大,除非是特殊的。
同样截面的电缆和电线的载流量相比,敷设条件相同电线总是比电缆的载流量要大,因为电线比电缆散热条件要好。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-06-02
如果是在煤矿井下则是不允许的临时通电的,但如果不是在煤矿井下的话,则可以用它当普通电线临时通电用下是可以的,但是它不能替代4平方的普通线,因为MHYVP 每芯是0.75mm2
第2个回答  2013-06-03
你说的这种电线,可以在地上做灯头线使用,但不可代替4平方电线。毕竟导体太细。过载太大会发热,短路。
另外在井下,绝对不可以代替。