建筑工地的钢筋房有一台380V7.5KW的电动机用100A的空开100A的漏电断路器可以吗?

如题所述

  不可以,100A太大了,浪费不说,还起不了保护作用。应选20~25A的就可以了。在同一位置可以只安装漏电开关,不再安装其它空开了。

    先计算电机的电流:Ijs=P/U/√3/cosφ=7500/380/1.732/0.85≈13.4A

    断路器选择:断路器的额定电流应大于线路计算电流的1.1~1.5倍,In=1.2Ijs=1.2×13.4≈16.1A

    通过上面的计算,选择20A塑壳式微型断路器,如:DZ47-63/3P    In=20A。

    漏电断路器先用DZ47EL-63/3P  20A  30mA。

    考虑环境因素和敷设方式的影响留20%的余量,即:13.4×(1+20%)≈16.1A

    在不考虑供电距离的情况下,选择2.5mm²的铜芯塑料绝缘电缆或者2.5mm²的铝芯塑料绝缘电缆合适,即:BV-4×2.5或者BLV-4×2.5,它们的安全载流量分别是32A和25A。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2016-02-29
漏电断路器可以的,空开太大了,20A就够了
第2个回答  2016-02-29
不可以