不可以,100A太大了,浪费不说,还起不了保护作用。应选20~25A的就可以了。在同一位置可以只安装漏电开关,不再安装其它空开了。
先计算电机的电流:Ijs=P/U/√3/cosφ=7500/380/1.732/0.85≈13.4A
断路器选择:断路器的额定电流应大于线路计算电流的1.1~1.5倍,In=1.2Ijs=1.2×13.4≈16.1A
通过上面的计算,选择20A塑壳式微型断路器,如:DZ47-63/3P In=20A。
漏电断路器先用DZ47EL-63/3P 20A 30mA。
考虑环境因素和敷设方式的影响留20%的余量,即:13.4×(1+20%)≈16.1A
在不考虑供电距离的情况下,选择2.5mm²的铜芯塑料绝缘电缆或者2.5mm²的铝芯塑料绝缘电缆合适,即:BV-4×2.5或者BLV-4×2.5,它们的安全载流量分别是32A和25A。