如一家人有三台三个千瓦的空调,一台750瓦的电饭煲,1个180升的冰箱,假设空调每天开10个小时,电饭煲每天开3小时,冰箱开24个小时,能供多少家使用?
谢了,但我爸觉得这200kw不对,应该是200kva吧(此为我爸要我帮问的问题,他园林局的)
追答如果农村供电采用的是3相4线制供电的话,那么就可以供电近百户用电。
200KVA=200千伏安
你问的是250千伏安。那么就是250KVA
250KVA乘以0.8的功率因数=200KW。
200KW=400A电流。
那么也就是说250千伏安的变压器所能承受的功率为200KW
注意:功率为KW。容量为KVA。
你的KVA是表示变压器的最大容量。
经过计算出来的是实际可以承受的功率。
250千伏安=200KVA?哥。。。你这是怎么一个表达方式啊。。T.T
K=千 V=伏 A=安 KVA=千伏安
电工里面,K表示千 V表示电压 A表示电流 KV=千伏 KA=千安 高压电线塔上面不是有写15KV 35KV 100KV的标牌吗?
供电是不允许超额运行。所计算出的结果必须保证能够在最大用电量的情况下不得超过变压器的额定值。否者变压器将会进行增容。
250KVA的功率因数为0.8 国家规定功率因数要达到0.8。如果低于0.8将会对其进行罚款处理。因为功率因数越大,那么证明损耗越小,功率因数越低,那么证明损耗越大。相当于给你一个1升的水,你喝了7成还有3成你洒掉了。那么就是你的不对了,你喝了8成 或者是8成以上,那么你就会有奖励。
家用电气配电,必须按照国家标准办理。家用电气非工业电气。家用电气比工业电气严格的多。
如果你的功率因数为0.9那么250KVA乘以0.9=225KW=450A的电流,那么就可以给20多户用电。在此的前提还有一点,就是必须保证供电的电缆要能够承载相应的电流。要不然会因为电流过大,导致电压下降低于供电的220V,这样的恶性循环。电压越低,电流越大。这样的话,到时候连20户都保证不了。
这个不能光靠理论就可以解决的问题。还要有经验。进行线路的损耗计算,得到最佳的结果。并非计算大概能用多少。理论公式加上经验才能保证完美的供电工作。
我是做工业电气设备的。欢迎你的追问。提供低压380V至高压15KV的所有相关问题。
对了 还有一点,供电的时候不能单纯的计算实际使用电流,还要考虑峰值电流。就是当设备启动的一瞬间所产生的电流会不会超过额定值,那样的话,使用这个变压器供电的所有家庭用户都会断电。因为电流的冲击导致配电房跳闸。
我爸说那是250千伏安的啵,不可能只供那么少人家使用
追答250KVA是相当有分量的配电变,重量也要按吨计的哦,按一般情况,要供近百户人家用电,可所估算的每户电耗是10个千瓦,那250KVA有几个10KW呵。算25户人家已是实际工作经验了。按读书人算的恐怕20户人家他都不敢接。
追问谢了,我爸他已经睡了,等他确定了你的答案,我就找个时间把分给你,谢了!
本回答被提问者和网友采纳