欧姆龙cp1e PLC上传程序时提示不支持PLC类型是怎么回事?

如题所述

第1个回答  推荐于2016-06-25
楼主,这个一般有两种原因,第一种,就是您目前所用CX-programmer开发平台的版本还没有升级到足矣支持CP1E型号的版本,您可以这样检查,打开开发平台,新建PLC,看看里头的类型是否有CP1E,如果没有,那么就是我说的这种情况,您需要升级开发平台,如果有,那么就是我说的第二种情况。第二种情况,您在上载程序的时候,是不是首先新建了PLC,选好了CP1E的机型,但是,您或许没有选择对它的CPU型号,比如CPU12,CPU13等等,楼主可以通过查看PLC主机CPU模块上的CPU型号标识来确定您目前所用的CPU型号,它一般都跟在模块上写着“CP1E”后面的位置。本回答被提问者采纳