欧姆龙PLC在编译程序的时候,警告我说SET和RSET命令是重复输出,不能上传到PLC,为什么?
如题所述
举报该问题
推荐答案 推荐于2017-11-23
双线圈输出警告,可以在CX-Programmer软件的工具-》选项下程序页面下,不要勾选检查重复的输出选项,此时系统将不会检查双线圈的逻辑问题。
一般建议使用Keep指令来替代SET和RSET命令。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/UDinsvn9n.html
其他回答
第1个回答 2010-04-20
这个指令重复是可以下载也可以运行的。
相似回答
欧姆龙PLC程序
控制气缸上下运动(有延迟),现在碰到三处重叠错误,请大神...
答:
出现重叠错误是由于打开了
编译时
检查重复输出地址选项,又是用来不如
SET,RSET
之类
的重复输出
。仔细检查你的控制逻辑正常就行了。不会影响正常运行。
我用CX编写
欧姆龙
CPM1A
程序,
结果出现这种情况,怎么回事?置位,复位也...
答:
PLC
规定 同一个输出点只能有一处,也就是说一个线圈你只能用一次,你这明显
是重复输出
了,梯型图编写完成 最后的语句应该是 END 看看你是不是没加这句。
欧姆龙PLC
的置位指令、复位指令如何使用
答:
如果多次SET或
RSET
,生效的只是程序里面最后的一个SET或RSET有效,也就是被执行。类似于此类警告的还有MOV指令,如MOV #4 D10,后面又来一个MOV #10 D10,不同的条件传送数据到同一个地址D10,也属于
重复输出警告
。
警告是
没有关系的,但是错误就不允许了。
编写
欧姆龙的PLC程序
时一些应用指令是红色
的,
并且
不能与输出
连接,这是...
答:
出现红色了即为出现错误。
一般都是指令使用错误
。可以发个实例过来帮你瞧瞧。
欧姆龙
编程,怎么自己编的
程序不能上传PLC
?
答:
可以 自己编的
程序能上传
PLC 一半
的PLC在
工业中应用的比较广范,因为现在的工业都是自动化的,自动化离不开PLC
欧姆龙的plc程序,
重叠条错误、
我不
明白,大神帮我一下
答:
一个条栏中只能有一个电路回路,将第一副图片中的3个回路分成3个条栏,将第二幅图片中的5个回路分成5的条栏,将第三幅图片中的2个回路分为2个条栏。