66问答网
所有问题
35kv变压器差动保护和后备保护都是保护哪方面?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2014-05-04
差动保护的保护范围是就是二侧电流互感器之间的短路故障
而后备保护作为主保护的补充,主要设置以下几种:
1、高压侧复合电压启动的过电流保护;
2、低压侧复合电压启动的过电流保护;
3、防御外部接地短路的零序电流、零序电压保护;
4、防止对称过负荷的过负荷保护;
5、和高压侧母线相联的保护:高压侧母线差动保护、断路器失灵保护;
6、和低压侧母线相联的相关保护:低压侧母线差动保护等。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/ssnnDvxx9sDipss2Un.html
相似回答
35kV电力变压器
配置了
哪些保护?
各自保护范围
是什么?
答:
主保护:差动,复压过流等
后备保护
:过负荷,启动风冷,闭锁调压,过流,零序,间隙零序,过压,负序,反时限,启动失灵,后加速,充电保护等
闭锁:CT断线,PT断线,控制回路断线等
变压器
主保护有
哪些?后备保护
有哪些?
答:
变压器的主保护是瓦斯保护和差动保护。后备保护是主保护的后备
。对于变、配电所的进线、重要电气设备及重要线路,除有主保护外,还安装后备保护和辅助保护,后备保护又分为近后备保护和远后备保护。1、
反映故障时气体数量和油流速度的保护
称为瓦斯保护。当变压器内部故障时,故障点局部高温使变压器油温升高...
变压器差动
,
后备
,测控,
保护都
用在变压器的
哪些
部门?
答:
差动是用在保护变压器本体的绕组
,避免发生匝间或相间短路,
后备保护
是在变压器一二段保护失灵的情况下,保护线路的,
变压器
的
保护
有哪几种
答:
1、瓦斯保护:保护变压器内部短路和油面降低的故障
。2、
差动保护、电流速断保护
:保护变压器绕组或引出线各相的相间短路、大接地电流系统的接地短路以及绕组匝间短路。3、过电流保护:保护外部相间短路,并作为瓦斯保护和差动保护(或电流速断保护)的
后备保护
。4、零序电流保护:保护大接地电流系统的外部单相...
变电站的
变压器差动保护
,变压器
后备保护
,
是什么
意思?
答:
差动保护
:根据“电路中流入节点电流的总和等于零”原理制成的。差动保护把被保护的电气设备看成是一个节点,那么正常时流进被保护设备的电流和流出的电流相等,差动电流等于零。当设备出现故障时,流进被保护设备的电流和流出的电流不相等,差动电流大于零。当差动电流大于差动保护装置的整定值时,...
变压器保护
的主要内容
是什么?
答:
变压器的主保护是变压器的差动保护和
瓦斯保护
(包括主瓦斯和附加瓦斯保护),而变压器的
后备保护
是指变压器的复压过流(方向)保护、接地零序和不接地零序(方向)保护、过负荷保护、过电流保护等电量保护和温度保护(冷控失电)等非电量保护。变压器(Transformer)是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,...
大家正在搜
什么是变压器差动保护
变压器差动保护反应而动作
变压器差动保护的范围
变压器差动保护整定
变压器差动保护装置
变压器纵联差动保护
变压器差动保护基本原理
主变压器差动保护
三卷变压器差动保护
相关问题
变电站的变压器差动保护,变压器后备保护,是什么意思?
变压器主保护和后备保护分别是什么?
油浸式电力变压器继电保护中主保护一般有哪些?后备保护有哪些?
变压器差动保护范围都有哪些,懂行的出来指教一下?
500KV主变压器零序差动保护是变压器纵差保护的后备保护。这...
主变压器、35kv线路都有哪些保护,都跳哪些开关?
变压器的主保护和后备保护各是什么意思啊 请高人指教谢谢了!
35kV电力变压器配置了哪些保护? 各自保护范围是什么?