请问;防雷接地焊接都有哪些要求?

如题,请教了

防雷接地焊接有这些要求:

1、Φ12圆钢焊接长度≥6倍直径且不少于80mm。

2、要求双面焊接。 

3、引上线跨接必须使用4mm焊条,均压环可用3.2mm或4mm焊条,焊缝必须饱满。

4、焊缝呈鱼鳞状,焊缝要求呈青灰色,可塑性好。 

5、引上线二根主筋刷浅蓝色标记直到封顶结束。 

6、每层圈梁必须焊接封闭的均压圆环。 

7、各引上线必须与均压环焊接。 

8、30米以上门窗、阳台小于1米留一根Φ12接地线,大于1米留二根Φ12接地线。 

9、焊接后及时清除焊渣。 

扩展资料

防雷接地主要类型

一、工厂防雷分为整体结构防雷,就是主厂房防雷,主要基础打接地极、接地带,形成一个接地网,接地电阻小于10欧。再与主厂房的钢筋或钢构的主体连接。水泥混凝土屋顶接避雷带或避雷针,墙外地面还得留有接地测试点,钢构应用镀锌扁铁作直接引到屋顶。

二、供电系统接地分为保护接地和工作点接地,保护接地是带电设备外壳接地。工作点接地指零线接地,接地网做法与避雷接地方式一样,接地电阻小于4欧。如达不到要求,则应加接地极,条件不好的,应加电解物及(或)更换土壤。工作接地和保护接地在配电室独立引出,系统可并为一个。工作方式,如地线和零线分开,也可合为一引到用电系统(或设备)。接地系统须重复接地。也有独立分开的方式,TN-S系统。零地不能再合为一。

三、仪器仪表接地系统。该系统接地电阻小于1欧,不能与防雷接地连接。

四、防静电接地,如油管等,每隔(弯头)35米就得有一处可靠接地(可系统也可独立),电阻小于30欧。

参考资料 百度百科-防雷接地

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2014-06-24
以下几点请楼主参考;1、Φ12圆钢焊接长度≥6倍直径且不少于80mm。2、要求双面焊接。 查看原帖>>本回答被提问者采纳
第2个回答  2020-11-20

相似回答