钢结构甲乙丙类建筑防火时间要求。望详细说明。

如题所述

楼主问的是不是厂房(仓库)建筑构件的耐火极限?  首先需要确定这个建筑物的耐火等级,然后再对照这个耐火等级下各个构件的耐火极限。参见《建筑设计防火规范》GB50016-2006 第8页  表 3.2.1 。


建规具体章节信息:

3.2 厂房(仓库)的耐火等级与构件的耐火极限

3.2.1 厂房(仓库)的耐火等级可分为一、二、三、四级。其构件的燃烧性能和耐火极限除本规范另有规定者外,不应低于表3.2.1
的规定。

注:二级耐火等级建筑的吊顶采用不燃烧体时,其耐火极限不限。

3.2.2
下列建筑中的防火墙,其耐火极限应按本规范表3.2.1 的规定提高1.00h:
1 甲、乙类厂房;
2
甲、乙、丙类仓库。

3.2.3 一、二级耐火等级的单层厂房(仓库)的柱,其耐火极限可按本规范表3.2.1 的规定降低0.50h


3.2.4
下列二级耐火等级建筑的梁、柱可采用无防火保护的金属结构,其中能受到甲、乙、丙类液体或可燃气体火焰影响的部位,应采取外包敷不燃材料或其它防火隔热保护措施:
1
设置自动灭火系统的单层丙类厂房;
2 丁、戊类厂房(仓库)。

3.2.5 一、二级耐火等级建筑的非承重外墙应符合下列规定:
1
除甲、乙类仓库和高层仓库外,当非承重外墙采用不燃烧体时,其耐火极限不应低于0.25h; 当采用难燃烧体时,不应低于0.50h:
2 4 层及4
层以下的丁、戊类地上厂房(仓库),当非承重外墙采用不燃烧体时,其耐火极限不限;当非承重外墙采用难燃烧体的轻质复合墙体时,其表面材料应为不燃材料、内填充材料的燃烧性能不应低于B2
级。B1、B2 级材料应符合现行国家标准《建筑材料燃烧性能分级方法》GB 8624 的有关要求。

3.2.6
二级耐火等级厂房(仓库)中的房间隔墙,当采用难燃烧体时,其耐火极限应提高0.25h。

3.2.7
二级耐火等级的多层厂房或多层仓库中的楼板,当采用预应力和预制钢筋混凝土楼板时,其耐火极限不应低于0.75h


3.2.8 一、二级耐火等级厂房(仓库)的上人平屋顶,其屋面板的耐火极限分别不应低于1.50h 和1.00h

一级耐火等级的单层、多层厂房(仓库)中采用自动喷水灭火系统进行全保护时,其屋顶承重构件的耐火极限不应低于1.00h

二级耐火等级厂房的屋顶承重构件可采用无保护层的金属构件,其中能受到甲、乙、丙类液体火焰影响的部位应采取防火隔热保护措施。

3.2.9
一、二级耐火等级厂房(仓库)的屋面板应采用不燃烧材料,但其屋面防水层和绝热层可采用可燃材料;当丁、戊类厂房(仓库)不超过4层时,其屋面可采用难燃烧体的轻质复合屋面板,但该板材的表面材料应为不燃烧材料,内填充材料的燃烧性能不应低于B2级。

3.2.10
除本规范另有规定者外,以木柱承重且以不燃烧材料作为墙体的厂房(仓库),其耐火等级应按四级确定。

3.2.11
预制钢筋混凝土构件的节点外露部位,应采取防火保护措施,且该节点的耐火极限不应低于相应构件的规定。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-12-15

所问问题表达不够清晰,建筑物讲的是耐火等级,建筑构件讲的是耐火极限时间,库房、厂房按火灾 危险性分类分为甲乙丙丁戊类。

根据《建筑钢结构防火技术规范》,

本回答被提问者和网友采纳
第2个回答  2014-01-23
查高层民用建筑设计防火规范
第3个回答  2021-07-01
1,等效热阻是标准耐火试验得到的一个防火涂料特性值,见GB51249-2017基本公式5.3.1和5.3.2。大意是标准试件在指定荷载下,内部温度由20°C升到540°C时,刷涂一定厚度某涂料时的耐火时间对应的一个值就是等效热阻。标准耐火试验中,涂料性能越好或刷涂厚度越大,则等效热阻值越大。
2,等效热阻和标准耐火试验中标准试件(工36b)的耐火极限(耐火时间)为一一对应关系, 即等效热阻为0.0952时,耐火试验中试件的耐火极限为60min, 等效热阻为0.3165时,耐火试验中试件的耐火极限为150min........
3,截面形状系数是截面表面积与体积之比,大意是相同防火刷涂厚度下,构件形状系数越大,升温越快(耐火时间越短)。
4,相同防火刷涂厚度、相同截面的构件,构件受力越大,耐火极限越短。具体见GB51249-2017第七章。
5,对于厚型涂料,设计需提出耐火极限,以及涂料厚度和等效热传导系数两项指标(等效热阻= 涂料厚度/等效热传导系数) 。对于薄型涂料,设计仅提出耐火极限和等效热阻即可。见GB51249-2017基本公式5.3.1和5.3.2。
钢结构
www.qdhrgg.com
海偌

6,目前常见防火设计思路大概是:对同一种耐火极限的构件,假定等效热阻后,软件前处理计算各构件的形状系数和临界温度,软件计算分析中考虑构件内力按承载力法及临界温度法计算,后处理中显示不足构件(构件形状系数大且受力较大的构件)。提高等效热阻后,再次计算,直至最不利构件满足为止(此时其余大部分构件计算均有富裕)。
二、常见设计、检验中问题
问题1:设计文件中,只提出要求耐火极限大于XX小时,要求标准耐火试验的耐火时间大于XX小时,对不对?
答:不对。因为耐火试验的构件采用工36b,形状系数142.1。按标准耐火试验的耐火时间所确定的厚度刷涂,会导致实际工程中形状系数大于工36b且受力较大的构件刷涂厚度不足(比如某构件形状系数200,则按工36b标准试验得到的等效热阻会小于某构件经计算所需的最低等效热阻)。
问题2:设计文件中,提出要求耐火极限大于XX小时,同时要求刷涂厚度XXmm,未要求等效热阻,对不对?
答:不对。道理同问题1,会导致实际工程中形状系数大于工36b且受力较大的构件刷涂厚度不足。举例如下:
实际工程中构件甲,设计耐火极限1h,按等效热阻为0.1计算时,防火计算满足。
标准耐火试验中涂料厚度0.9mm,耐火时间60min,等效热阻为0.0952。虽然试件耐火时间60min满足要求,但等效热阻为0.0952<计算热阻0.1,构件甲按此厚度0.9mm刷涂,不能满足设计要求。
标准耐火试验中刷涂厚度1.1mm,耐火时间75min,等效热阻0.1085>计算热阻0.1。构件甲按此厚度刷涂,满足。即该型号的涂料,按试验耐火时间达到75min(注意不是60min)时的刷涂厚度1.1mm,方满足实际工程中构件甲设计耐火极限1h的要求。
问题3:防火涂料型式报告,只提供标准耐火试验的耐火时间,不提供等效热阻,对不对?
答:不对。道理同问题2,会导致形状系数大于工36b且受力较大的构件刷涂厚度不足。比如某工程采用薄壁构件(形状系数较大),其耐火极限要求1h,在标准耐火试验中,标准试件耐火时间需超过1h才能满足(为达到设计等效热阻)。