一千瓦的三相异步电动机用多粗的电线接,怎么算?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2013-12-11
一千瓦的三相异步电动机用多粗的电线接,怎么算?先计算出电机电流、或者直接查看电机铭牌电流,然后在按电流查电工手册选择电线截面即可。如1千瓦电机,计算电流为1000÷(1.73×380×0.85×0.85)=2.1A,查电工手册0.75平方以上的铜芯线即可满足要求,因为0.75平方线截流量是13A。远远大于电流额定电流2.1A。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/ssn9iU9pssi9ipD9sn.html
其他回答
第1个回答 2013-12-11
一千瓦的三相异步电动机额定电流大约是1000/3/220=1.5安培,如果使用铜导线的话,截面0.3平方毫米就够用啦,但是软铜导线BVR最细都是0.75平方或1平方,硬铜导线BV最细都是1平方或1.5平方,所以你选用1平方铜线就足够啦!
第2个回答 2013-12-11
每平方的铜线过6A的电流,自己小算一下。
相似回答
一千瓦的三相异步电动机用多粗的电线接,怎么算?
答:
一千瓦的三相异步电动机额定电流大约是1000/3/220=1.5安培
,如果使用铜导线的话,截面0.3平方毫米就够用啦,但是软铜导线BVR最细都是0.75平方或1平方,硬铜导线BV最细都是1平方或1.5平方,所以你选用1平方铜线就足够啦!
1千瓦用多粗的电线
是
怎么
换算的
答:
根据用电设备的功率,算出总功率以后,I=P/U按公式后在乘0.85的系数~
!如果比较麻烦的话就是一个千瓦2个安培的电流~!是最通用的,里面包括了抛出的电流容量。1KW=2A 选择电缆也有方法 按电流计算,下面给出的比较简单的选择算法以铝芯线为计算项目 十下五:百上二:二五三五四三界,七零九五两倍...
电机
配
多粗的电线
是
怎么算
的?
答:
4、口诀第四句意思是:在穿管敷设两根、三根、四根电线的情况下,
其载流量按口诀中载流量(单根敷设)的80%、70%、60%计算
。
1千瓦
380V的
电机用
几平方线合适
答:
1、
电缆线
的安全载流量计算方法是220伏的电压下1000瓦电流约等于3.966安 380伏的电压下1000瓦电流约等于1.998安 2.5平方毫米铜芯线的安全载流量是28A。2、口诀1:按功率计算工作电流:电力加倍,电热加半(如5.5KW
电动机的
额定工作电流按“电力加倍”算得为11A)口诀2:按导线截面算额定载流量:...
一个3
千瓦电机
需要
多粗的电线?怎么算
出来的啊?请示高手
答:
380V的
电机
一个千瓦大概为两安培,所以你电机大概为6安培,用2.5的足够了。计算为:功率除以电压值,再除以根号三,再除以功率因数。
...知道功率
怎么算
出
用多粗的
线才能接 比如说
电机
是 2.2
千瓦的
要用...
答:
4A,用公式算电流等于P=根号3*380*I*功率因素
,电机
铭牌上有的,如果功率因素取0.85,电流为I=2.2/.38/.85=3.9,估算的与公式算的差不多,起动电流一般是4-6倍,过载一般是额定电流的1.2倍,如果以我的经验,就取16A的空开好了,线径是多少是,一平方4A,我取 3x2.5足够了 ...