11G101中说搭接钢筋的最少搭接为300MM,可是梁中的架立筋与非贯通钢筋的搭接又写为150,请问大哥哪个对。

如题所述

11G101中说搭接钢筋的最少搭接为300MM,可是梁中的架立筋与非贯通钢筋的搭接又写为150,请问大哥哪个对。
解:你指的是11G101-1第55页左下角,纵向受拉接钢筋搭接长度Ll、LlE 表中注2:任何情况下不应小于300mm。我们分析一下:他的前置条件(或说主题或针对)是“纵向受拉接钢筋搭接长度”(搭接长度)。
而梁中的架立筋与非贯通钢筋的搭接又写为150。你大约指第79等页。我们分析一下:他的前置条件(或说主题或针对)是“构造”!且架立筋是非纵向受拉接钢筋(即不受拉只起架立固定作用),它与非贯通钢筋的搭接达到150mm足也。同时在夲页你能看到(用于梁上部贯通钢筋时由不同直搭接时)要满足LlE。和下面(用于梁上有架立筋时,架立筋与贯通钢筋搭接)就150mm了。天让之别呀!
答你:两者都对!只要能理解(区分)纵向受拉接钢筋与架立筋的原理,就不存在你的问。两者都对!没有矛盾来自:求助得到的回答
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-06-13
1
11G101中说搭接钢筋的最少搭接为300MM
这是说的受力钢筋
2
架立筋
为构造钢筋,
这不是矛盾的
第2个回答  2013-06-13
接头和搭接是两回事
相似回答