我想知道低压地埋电缆(90平的带铠电缆,长度为100米)的具体做法;有埋设深度,穿哪种保护管,开多深保护沟,铺什么保护层等,有知道的不妨指教我一二,感激不尽!在此谢过了!

先挖好800MMX350MM的地沟,有条件用砖头【砖头有长·宽·厚】的宽面立着随着地沟摆两溜,在两溜砖中间撒上50MM的干沙子。将电缆下在沙子上,用砖的长面平搭在两溜砖上盖住后就可以回填土了。带铠电缆不需穿管,还有利于散热。砖头可保护电缆免受挤压。注意‘松土带要夯实’,电缆施工中不可打硬弯。我是工作37年后退休的电工,告诉你的是我退休前的施工方法。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-06-12
选择电缆径路应尽量避开酸、碱、盐及污水污染分布地带,一般离地面800mm以上距离就行,有条件最好用水泥砌成电缆沟,在电缆四周包裹干燥剂,最后加盖水泥板封闭,即保证电缆强度,又封闭干燥以及防鼠咬。
第2个回答  2013-06-12
金属铠装地缆(应是95平方)一般不需另套保护管,因为那样会影响散热,埋敷深度要看具体情况而定,如果有跨越交通要道至少要深埋路面下六十厘米,且要筑截面为120*240(mm)的电缆沟,内加填充细砂既可。
第3个回答  2013-06-12
距地70公分以上。上面铺细沙20公分在盖水泥盖板回填土就可以。
第4个回答  2013-06-12
离地面70CM,用110MMPVC管做套管就行了,