66问答网
所有问题
低压地埋电缆具体做法
我想知道低压地埋电缆(90平的带铠电缆,长度为100米)的具体做法;有埋设深度,穿哪种保护管,开多深保护沟,铺什么保护层等,有知道的不妨指教我一二,感激不尽!在此谢过了!
举报该问题
推荐答案 2013-06-12
å æ好800MMX350MMçå°æ²ï¼ææ¡ä»¶ç¨ç 头ãç 头æé¿Â·å®½Â·åãç宽é¢ç«çéçå°æ²æ两æºï¼å¨ä¸¤æºç ä¸é´æä¸50MMçå¹²æ²åãå°çµç¼ä¸å¨æ²åä¸ï¼ç¨ç çé¿é¢å¹³æå¨ä¸¤æºç ä¸çä½åå°±å¯ä»¥åå¡«åäºã带é çµç¼ä¸é穿管ï¼è¿æå©äºæ£çãç 头å¯ä¿æ¤çµç¼å åæ¤åã注æâæ¾å带è¦å¤¯å®âï¼çµç¼æ½å·¥ä¸ä¸å¯æ硬弯ãææ¯å·¥ä½37å¹´åéä¼ççµå·¥ï¼åè¯ä½ çæ¯æéä¼åçæ½å·¥æ¹æ³ã
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/ssiDsUvv2.html
其他回答
第1个回答 2013-06-12
选择电缆径路应尽量避开酸、碱、盐及污水污染分布地带,一般离地面800mm以上距离就行,有条件最好用水泥砌成电缆沟,在电缆四周包裹干燥剂,最后加盖水泥板封闭,即保证电缆强度,又封闭干燥以及防鼠咬。
第2个回答 2013-06-12
金属铠装地缆(应是95平方)一般不需另套保护管,因为那样会影响散热,埋敷深度要看具体情况而定,如果有跨越交通要道至少要深埋路面下六十厘米,且要筑截面为120*240(mm)的电缆沟,内加填充细砂既可。
第3个回答 2013-06-12
距地70公分以上。上面铺细沙20公分在盖水泥盖板回填土就可以。
第4个回答 2013-06-12
离地面70CM,用110MMPVC管做套管就行了,
相似回答
低压
电力
电缆
敷设方式及注意事项有哪些?
答:
导管内:适合户内,外明敷或暗敷
。弯头数有限制,小截面电缆不超过3个,总弯角不超过180度。大截面电缆不超过2个,总弯角不超120度。一个弯头20m时,应加设中间接线盒。导管内径应不小于电缆外径的1.5倍。若电缆有中间接头。需设接头箱,并在管口设防火封堵。地下直埋:同一路径电缆不宜超过6根...
低压电缆
地下接头的处理方法
答:
4:包扎三根单蕊引导线时,把亚敏胶带卷成三角形状垫入空隙处, 以防水渗入。(国际
电缆
商平台)
低压电缆
中间接头埋地使用如何绝缘、防水,求解决方法
答:
两种办法,一种是用专用
的电缆
中间接头,一种就是用塑料绝缘带包后,再用绝缘胶带包扎就OK了。
地埋
铠装
电缆
要怎么埋,要埋多深?
答:
一般按照电压等级不同进行选择深度,
低压
0.8米左右,
1kv
低压电缆
头
的
施工方法,有什么注意事项
答:
1kv
低压电缆
头
的
施工方法1kv低压电缆头的施工步骤一:电缆终端头的制作安装应符合规范规定,绝缘电阻合格,电缆终端头固定牢固,芯线与线鼻压接牢固,线鼻与设备螺栓连接紧密,相序正确,绝缘包扎严密。利用电缆本身钢带宽的二分之一做卡子,采用咬口的方法将卡子打牢,必须打两道,防止钢带松开,两道卡子...
电力
电缆
套管
地埋
有什么要求
答:
2、直埋
电缆
沟内不得有石块等其它硬物杂质,否则应铺以100mm厚的软土或沙层,电缆敷设后上面再铺以100mm厚的软土或沙层,然后盖以混凝土保护板或砖,覆盖的宽度应超出电缆两侧各50mm。3、直埋电缆在进入手孔井、人孔井、控制箱和配电室时应穿在保护管中,且管口应做防水堵头。与城市道路、桥梁等...
大家正在搜
低压地埋电缆
低压电缆地埋要求
低压地埋电缆型号
低压地埋电缆可以用多少年
地埋电缆与普通电缆一样吗
低压电缆地埋施工规范
低压电缆直埋
低压电力电缆型号规格
强电电缆地埋要求
相关问题
地埋电缆施工规范
什么是地埋电缆
低压三相地埋电缆 一相接地 如何检查接地点
埋设电缆的规范
电缆沟支架接地的具体做法?请详细
直埋电缆的要求
电力电缆套管地埋有什么要求
电缆直埋地穿管敷设的方法