推荐答案 2013-06-12
å æ好800MMX350MMçå°æ²ï¼ææ¡ä»¶ç¨ç 头ãç 头æé¿Â·å®½Â·åãç宽é¢ç«çéçå°æ²æ两æºï¼å¨ä¸¤æºç ä¸é´æä¸50MMçå¹²æ²åãå°çµç¼ä¸å¨æ²åä¸ï¼ç¨ç çé¿é¢å¹³æå¨ä¸¤æºç ä¸çä½åå°±å¯ä»¥åå¡«åäºã带é çµç¼ä¸é穿管ï¼è¿æå©äºæ£çãç 头å¯ä¿æ¤çµç¼å åæ¤åã注æâæ¾å带è¦å¤¯å®âï¼çµç¼æ½å·¥ä¸ä¸å¯æ硬弯ãææ¯å·¥ä½37å¹´åéä¼ççµå·¥ï¼åè¯ä½ çæ¯æéä¼åçæ½å·¥æ¹æ³ã
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/ssiDsUvv2.html
其他回答
第1个回答 2013-06-12
选择电缆径路应尽量避开酸、碱、盐及污水污染分布地带,一般离地面800mm以上距离就行,有条件最好用水泥砌成电缆沟,在电缆四周包裹干燥剂,最后加盖水泥板封闭,即保证电缆强度,又封闭干燥以及防鼠咬。
第2个回答 2013-06-12
金属铠装地缆(应是95平方)一般不需另套保护管,因为那样会影响散热,埋敷深度要看具体情况而定,如果有跨越交通要道至少要深埋路面下六十厘米,且要筑截面为120*240(mm)的电缆沟,内加填充细砂既可。
第3个回答 2013-06-12
距地70公分以上。上面铺细沙20公分在盖水泥盖板回填土就可以。
第4个回答 2013-06-12
离地面70CM,用110MMPVC管做套管就行了,
相似回答
非铠装2芯直流
低压电缆
头接地
做法
?
答:
用铜编织线作
电缆
钢带及屏蔽引出接地线。剥去各线芯铜屏蔽带外层的塑料带,将屏蔽铜带打磨光滑,用电烙铁、焊锡将铜编织带分别焊接在三个芯线的铜屏蔽带上。再用砂布打磨铠装钢带的焊接区,用软铜线将铜屏蔽带和铠装钢带绑扎三道,然后用电烙铁、焊锡将铜编织带焊接在铠装钢带上。在密封处的地线用焊锡...
低压
电力
电缆
敷设方式及注意事项有哪些?
答:
导管内:适合户内,外明敷或暗敷
。弯头数有限制,小截面电缆不超过3个,总弯角不超过180度。大截面电缆不超过2个,总弯角不超120度。一个弯头20m时,应加设中间接线盒。导管内径应不小于电缆外径的1.5倍。若电缆有中间接头。需设接头箱,并在管口设防火封堵。地下直埋:同一路径电缆不宜超过6根...
低压电缆
地下接头的处理方法
答:
4:包扎三根单蕊引导线时,把亚敏胶带卷成三角形状垫入空隙处, 以防水渗入。(国际
电缆
商平台)
低压电缆
中间接头埋地使用如何绝缘、防水,求解决方法
答:
两种办法,一种是用专用
的电缆
中间接头,一种就是用塑料绝缘带包后,再用绝缘胶带包扎就OK了。
地埋
铠装
电缆
要怎么埋,要埋多深?
答:
一般按照电压等级不同进行选择深度,
低压
0.8米左右,
低压
电力
电缆
续接好需做好什么措施
答:
1:
低压电缆的
每一根线单独用绝缘粘胶带1/2叠绕两层或以上。2:用云母带1/2叠绕两层;3:将电缆接头用玻璃丝带缠紧,1/2叠绕缠绕两层;4:用环氧树脂或绝缘清漆处理后并烘干/晾干;5:在最外层套上一层热缩管。