你好,问下,jkl5c无功补偿c k 比值如何设置?
网上查到一个你的回答,500 /5输入500,但是我这表最大只到1.00 ,请问下应该输入多少,这个起什么作用?
举报该问题
推荐答案 2013-05-20
呵呵
我理解不一定对,权做参考吧:
如果500/5,设置500,这在正常情况下使用,就是说用电基本上能够达到设计指标是这样。
当用电低于设计要求的时候,就要降低设置。比如,你现在看到用电电流只能达到
电流表
满度的50%,就是说,最大用电只有设计的50%,那么,你可以把设置降低到300,甚至250,以便提高电流检测灵敏度。
不过这样设置一定要自己做一个标识,提醒自己,当用电提高以后,及时把设置调整回来。以免损坏
补偿器
。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/ssUxvxx2p.html
相似回答
JKL5C无功补偿
控制器怎么
设置
参数
答:
1、所有
无功补偿
控制器的目标功率因数
设置
原则都一样,投入功率因数一般设置在0.90~0.98之间,常规推荐值为0.95。切除功率因数一般设置在(-)1~-0.95之间,推荐(-)1或-0.98,说明,对于功率因数,1和-1没有区别,属于欠补和过补的临界点。2、正常情况下,控制器出厂时的默认设置都是优化...
jkL5C
E智能
无功
功率自动
补偿
控制器的参数是
怎样
预置的?
答:
所有
无功补偿
控制器的目标功率因数
设置
原则都一样,投入功率因数一般设置在0.90~0.98之间,常规推荐值为0.95。切除功率因数一般设置在(-)1~-0.95之间,推荐(-)1或-0.98,说明,对于功率因数,1和-1没有区别,属于欠补和过补的临界点。正常情况下,控制器出厂时的默认设置都是优化过的,功...
德力西
JKL5C
Q8
无功补偿
器
如何设置?
电盘上有6回路电容,功率因数,延迟时间...
答:
首先是要正确接线(顺相序)静态三相共补的采样CT必须是A相。功率因数投入可设0.9—0.95切除门限0.98—1.0,延迟时间可设20S不宜小于15S,过压
设置
440V,显示负值就是过补偿了。
jkL5C
E智能
无功
功率自动
补偿
控制器的参数是
怎样
预置的
答:
解决方案1:
JKL5C
等七种系列的智能无功功率自动补偿控制器。型号说明正常工作条件 海拔高度。 本公司根据用户的需求:-25℃~+40℃ 相对湿度、运行稳定可靠,具有输出DC9V-12V直流信号控制动态无触点补偿控制开关或控制过零触发板触发双向可控安装及开孔尺寸 JKL系列控制器外型的安装为嵌装式外壳结构。安装...
JKL5C
智能
无功
功率自动
补偿
控制器
答:
见过
JKL5C无功
功率补偿控制器,但没有仔细了解;智能应当只是其名称组成部分,有手动和自动位置,“自动”时会根据实时功率因数值和有关
设置
投切电容器。最佳的数字显示,是指所显示的功率因数值吧;通常是控制在0.9到0.95之间,不可过补偿(致超前)。设置的话,建议找到其说明书,了解各参数的含义...
长城
JKL5C
.
无功
功率自动
补偿
控制器电柜
怎样
调试?谢谢
答:
呵呵 我们深圳市奥特电器有限公司给用户提供GZ
K无功补偿
控制器(兼容:JKG、JKW、
JKL
等补偿器)的时候,经常有用户遇到这样的问题。其实它的调试很简单,主要是调试【智能无功补偿控制器】,按照说明书调就可以了。你留个邮箱吧,发电资料给你参考参考。
大家正在搜
ck比值设置
10kv无功补偿
10kv无功补偿容量确定
为什么要无功补偿
为什么要进行无功补偿
无功补偿多少为正常
无功补偿方式
无功补偿怎么算
无功补偿的方法有哪些
相关问题
jkl5c无功功率自动补偿器 主要技术参数
jkL5CE智能无功功率自动补偿控制器的参数是怎样预置的?
德力西jkl5c无功自动补偿控制器数据设置
西门子智能无功功率补偿控制器上面的C/K比值代表什么?
无功补偿器中的C/K比值怎么设置?C/K比值是什么意思?
请问JKL5C和JKL5CF型号无功补偿怎样操作调整C/K比...
德力西JKL5CQ8无功补偿器如何设置?电盘上有6回路电容,...
无功补偿设备的C/K值怎么设置?