人防框柱钢筋伸入柱帽算锚固长度吗(柱变截面处)?

哪个规范、图集有“柱、柱帽钢筋锚固长度”的详图?谢谢各位精英!

人防框柱钢筋伸入柱帽不算锚固长度。

根据《混凝土结构设计规范》GB50010-2002的规定:
在混凝土中受拉钢筋的锚固长度L=a×(f1/f2)×d。
式中:f1为钢筋的抗拉设计强度;
f2为混凝土的抗拉设计强度;
a为钢筋外形系数,光面钢筋取0.16,带肋钢筋取0.14;
d为钢筋的直径。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2016-12-02
12G901-1图集第5-23和5-24页,柱冒钢筋构造详图
柱冒的钢筋伸到柱内才算锚固长度;柱子钢筋直接通过柱冒,伸出楼板平面(像一般框架柱);现实中还没遇见过;楼主可以去详看图集
人防图集07FG01第70页,也有柱冒相关内容
(如下图,不清晰)追答

追问

能截个图我看看吗 非常感谢

追答

手机上传,图片不清晰

本回答被提问者采纳