局部放电测试仪的技术性能是什么?

如题所述

在试验电压下产生局部放电时,经耦合电容Ck产生脉冲电流,由输入单元拾取得脉冲讯号,经低噪声前置放大、滤波放大器选择所需频带及主放放大后,在示波屏的椭圆扫描基线上显示出放电脉冲,同时也送到脉冲峰值表(对数表)显示其峰值。时间窗单元控制试验电压每一周期内脉冲峰值表的工作时间,并在这段时间内将显示屏的显示加亮,宽度与位置可以改变,进一步加强了抗干扰能力。

局部放电测试仪概述:
采用先进的抗干扰组件和独特的门显示电路,并具有四种高频椭圆扫描,适用于高压产品的型式、出厂试验,新产品研制试验,电机、互感器、电缆、套管、电容器、变压器、避雷器、开关及其它高压电器局部放电的定量测试。可供制造厂、科研部门、电力部门现场使用
局部放电测试仪是研制开发生产的一种新型仪器。该仪器具有灵敏度高、放大器系统动态范围大、测试的试品范围广、操作简便等优点。并采用先进的抗干扰组件和独特的门显示电路,抗干扰能力强,并具有四种高频椭圆扫描,适用于高压产品的型式、出厂试验,新产品研制试验,电机、互感器、电缆、套管、电容器、变压器、避雷器、开关及其它高压电器局部放电的定量测试。可供制造厂、科研部门、电力部门现场使用。
局部放电测试仪安全提示
1.局部放电测试仪的操作、维护应由能胜任的相关专业人员进行。
2.局部放电测试仪试验现场电压高达几万伏,试验人员应严格遵守所有安全预防措施。试验区域应有明显、清晰的警示牌,现场任何人都应该知道高压区域。直接从事的测量人员应了解测量回路中所有带电元件、高压元件,不直接从事测量的人员应被隔离在试验区域之外。在试验过程中及上电后,任何人不得进入高压区。
3.在试验以前,操作人员应掌握测试线路、测试方法、测试步骤和测试目的。
4.试验现场要整洁、干净,不应存放其他无关的物品。在高压区间的地面上不应有杂乱的金属小块(如裸铜线段、螺丝、螺帽和其它小金属块等),被试品、升压变压器、耦合电容等应与周围保持适当距离。
5.被试品、升压变压器、耦合电容等表面应保持干燥清洁,因为表面的湿气和污垢会引起表面的局部放电,导致测量异常。
6.试验操作人员按规程要求连接线路,试验区各种金属物体应牢固接地,检查并改善试验区内一切可能放电的部位(如不能有尖、锐角),特别注意各种地线是否良好接地。
7.在试验开始加压前,试验人员必须详细而全面地检查一遍线路,以免线路接错。特别应关注接地线、高压线和强电回路的连线是否牢固连接。
8.试验异常时,应首先切断电源,再作进一步处理。 
(四) 注意事项
1. 在试验开始加压以前,试验人员必须详细而全面地检查一遍线路,以免线路接错。测试仪器处的接地线是否与接地体牢固连接,若连接不牢或在准备工作时掐头去尾线被脚踢断,这将可能引起人身和设备事故。
2.对于连接线应避免将尖端暴露在外,防止尖端电晕放电,尤其对于电压等级较高的局部放电试验,必要时要加粗高压连接线及加装防电晕罩,减小因场强过高引起的电晕放电。屏蔽罩不能与试品的瓷裙相接触。
3. 一般情况下,在试验过程中,被试品在耐压、预升压时局部放电量都比正常值大很多,此时仪器的仪表必然会超出满刻度。为防止仪器损坏,应将仪器的增益粗调旋钮逆时针旋转一档或更多档,以不超出满刻度为标准。当电压降至测量电压时,再将增益粗调开关顺时针旋转一档或更多档,以便记录测量值。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-05-20
产品概述
EDTCD-2008型局部放电检测仪是我们继EDTCD-9302型局部放电检测仪后研制开发生产的又一新颖仪器。它基本保持了前几种仪器的优点和功能,又根据当今国内外局放仪研究领域的先进理论,参照国际电工委员会(IEC)标准,采用了先进电路,引用了先进技术,通过各地用户广泛试用后的不断改进而成的,EDTCD-2008型局部放电检测仪比EDTCD-9302型局部放电检测仪在设计上更完善,使用上更方便,性能上更可靠。
EDTCD-2008型局部放电检测仪具有灵敏度高,适用试品范围广,采用大面积示波管试验波形显示清晰,有高频椭圆扫描(摄取功率小于1伏安),放大系统动态范围大,频带组合多(九种),有辅助零标系统,放电量表具有线性、对数双功能指针式表头和数字式表头,同时显示放电脉冲的放电量。无论在小信号、大信号情况下放电量的读数都能更准确、更稳定。
EDTCD-2008型局部放电检测仪具有体积小、重量轻,是携带式仪器。它是研究、开发新型高电压电工产品和提高产品质量的有力辅助工具,也是现场判断设备正常与否的有效测试仪器。该仪器与JZF-9或JZF—10型校正脉冲发生器配合使用。尤其适合电力部门、生产制造厂和科研单位等广泛使用的一种实用的局部放电测试仪器。

主要技术指标

◆可测试品的电容量范围6PF~250µF。
◆检测灵敏度允许电流(见表一):

表一、检测灵敏度及输入单元允许电流值。

输入单元序号 调谐电容范围 灵敏度(PC) 允许电流有效值
(不平衡电路)不平衡电路 平衡电路
1 0~25~100PF 0.02 30mA 0.25A
2 25~100~400PF 0.04 50mA 0.5A
3 100~400~1500PF 0.06 120mA 1A
4 400~1500~6000PF 0.1 0.25A 2A
5 1500~6000~25000PF 0.2 0.5A 4A
6 0.006~0.025~0.1μF 0.3 1A 8A
7 0.025~0.1~0.4μF 0.5 2A 15A
8 0.1~0.4~1.5μF 1 4A 30A
9 0.4~1.5~6.0μF 1.5 8A 60A
10 1.5~6.0~25μF 2.5 15A 120A
11 6.0~25~60μF 5 25A 200A
12 25~60~250μF 10 50A 300A
7R 电阻 0.5 2A 15A

◆椭圆扫描时基:
◆频率50(内)、100、150、200、400HZ。
◆旋转:以30°为一档,可旋转360°。
◆工作方法:椭圆——扩展——直线。
◆高频时基椭圆可按输入电压(10~250V)调节至正常大小,其摄取功率<1伏安,并有过载自动保护装置。
◆显示单元
采用124×104mm2矩形示波管,有亮度与聚焦调节旋纽。
◆放大器
◆3dB低频端频率fL:10、20、40KHZ任选。
◆3dB高频端频率fH:80、200、300KHZ任选。
◆增益调节,粗调6档,档间增益差20±1dB,细调范围>20dB。
◆正负脉冲响应不对称性<1dB。
◆时间窗
◆窗宽:可调,50HZ下15°~ 150°。
◆窗位置:每一窗可旋转0°~ 170°。
◆两个时间窗可分别或同时开。
◆具有一次性轰击装置,轰击时间约20ms(供拍照用)。
◆脉冲峰值表
◆线性刻度指针式表头0—100 误差±5%(以满刻度计)。
◆对数刻度指针式表头0—10—100 误差±5%(以满刻度计)。
◆数字表头:以3位半LED数字表显示
0—100 误差:±3%(以满刻度计)。
◆试验电压表
◆量程100KV(用100KV电压表电阻R)。
◆显示:3位半数字电压表。
◆误差:±3%。
◆零标系统
◆内部零标发生器的零标志可变换极性,并可旋转0~180°以使本电压电阻R产生的真零标位置极性相符。
◆零标志与所有椭圆扫描频率相一致。
◆结构
◆体积530×550×220mm3
◆重量:约22KG。

产品成套性

◆XC系列高压试验变压器操作箱
◆TC系列高压试验变压器操作台
◆ZDTC系列高压试验变压器电动操作台
◆GTU系列高电压大容量充气式无局放高压组合电器试验设备
◆JY系列绝缘筒式无局放全绝缘试验变压器
◆YDQW系列充气无晕超轻型试验变压器
◆EDTCD-2008型局部放电检测仪
◆EDTCD-2009系列数字式局部放电检测仪
◆TPCB-W系列纯净变频综合试验电源
◆60KV-1000PF无局部放电耦合电容
◆60-300KV-1000PF无局部放电耦合电容器
◆JZF—10校正脉冲发生器
◆JZF—9校正脉冲发生器
◆EDGLB系列倍频发电机电源隔离滤波器
◆EDLB系列电源隔离滤波器
◆EDKLB系列滤波控制电源
第2个回答  2023-02-17

①. 局部放电测试仪的操作和维护应由合格的专业人员进行。

HMJF-2009局部放电检测仪

②. 局部放电测试仪的测试现场电压高达数万伏,测试人员应严格遵守所有安全注意事项。试验区应有明显、明确的警示标志,现场人员应注意高压区。直接从事测量的测量人员应了解测量回路中的所有带电元件和高压元件,不直接从事测量的人员应隔离在试验区外。试验期间及通电后,任何人不得进入高压区。

③. 试验前,操作者应掌握试验电路、试验方法、试验程序和试验目的。

④. 试验场地应整洁干净,不得存放其他无关物品。高压范围地面上不能有杂乱的小金属件(如裸铜线段、螺丝、螺帽等小金属件)。被测产品、升压变压器、耦合电容等应与周围保持适当距离。

⑤. 被测品、升压变压器、耦合电容等表面应保持干燥、清洁,因为表面的水分和污垢会造成表面局部放电,造成测量不正常。

⑥. 测试操作员按规定接好线路。试验区内的各种金属物体应牢固接地。检查并改进测试区域内所有可能放电的部位(如果没有锐角或锐角)。特别注意各种地线是否接地良好。

⑦. 测试开始加压前,测试人员必须对电路进行详细、全面的检查,避免接线错误。尤其要注意地线、高压线、强电回路的接线是否牢固。

⑧. 当测试不正常时,应先切断电源再进行进一步处理。

本回答被网友采纳